11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv线路采用什么重合闸
综合
重合闸
有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:
通常,在线路两侧分别为电源和用电户,
且相互联系较强的线路采用三相重合闸
。
110kv线路
都有
哪些
主要保护方式?
答:
110kv线路的保护包括距离保护、电流保护、
自动重合闸保护
、过电压保护以及雷击保护等。解释:距离保护:距离保护是输电线路的一种主要保护方式。它是基于线路发生故障时,测量到的电压与电流的变化来确定故障点与保护装置之间的距离,进而决定是否切断故障线路。这种保护方式有助于减少因故障造成的停电范围,保...
自动
重合闸
怎样分类?选用原则是
什么
?
答:
一般的来说自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸
,可以根据负载大小对其进行选用。单相重合闸 110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线...
什么
是三相一次
重合闸
答:
三相重合闸
,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。
对于电力系统中
自动重合闸
装置的装设,下列哪种说法是错误的?()_百度知...
答:
【答案】:D A项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第5.2.1-c条规定,
必要时母线故障可采用母线自动重合闸装置
。B项,第5.2.4.1条规定,110kV及以下单侧电源线路的自动重合闸装置,按下列规定装设:采用
三相一次重合闸
方式。C项,第5.2.6-a条规定,220kV~500kV...
110
K∨开关
采用
哪种
重合闸
?
答:
一般情况下110kV采用
三相重合闸
,检定方式视系统方式而定
不同电压等级下的
自动重合闸
有何特点
答:
110KV
及以下一般
采用
一次
重合闸
,
线路
一侧投入无电压检查后重合,线路另一侧则投入同期检查重合,均采用三相同跳同合。220KV及以上一般采用综合重合闸,单相故障跳单相合单相永久故障再跳三相。
110KV
与220KV电网继电保护的差别
答:
1、110KV一般只配三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护,
外加三相重合闸
(110KV开关一般是三相联动的)重合闸有检无压和检同期功能,有的再加一个不对称故障相继速动保护。2、220KV一般配有高频保护(高频距离和高频零序)和三段相间距离和接地距离保护和三段式零序保护(有时配到四段)和三相...
三相一次或二次
重合闸
属于
答:
110
千伏及以下
线路
保护。根据查询国家电网显示,三相一次或二次
重合闸
是一种常见的保护方式,适用于
110
千伏及的电力线路。当架空线路故障清除后,在短时间内闭合断路器,称为重合,重合闸。
110KV线路
保护中,
重合闸
为
什么
只有三重而无单重方式
答:
因为目前大多数
110kV线路
断路器均为三相机械联动,跳闸就直接跳三相 与220kV线路断路器的分相不一样,220kV断路器可以分别跳A、B、C相,或者跳三相