11问答网
所有问题
当前搜索:
110kw电机用多大电缆铜线
功率
110 KW
,应该用什么规格
的电缆线
答:
功率为110KW,
应该选用50平方的铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=110/(1.732X0.38X0.85)=197A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查上表知,可选50平方的铜线。如果距离较长,选70平方铜线较安全。
110KW电机
需
多大
的
铜线
答:
110KW电机需要截面积为
95MM的铜线
.
110kw的电动机需要多大
的铜芯
电缆
给它匹配供电呢?
答:
380V,
100米内选YJV3*70+1*35电缆即可或并用两根YJV-3*35+1*16的电缆
,穿管\直埋地\桥架\架空均可.
110
千瓦
电机
,380伏,300米距离,应该
用多少平方铜线
?
答:
110KW也就是大约有220A电流,
那么建议使用35*2的铜芯线电缆就可以了
,也可以70平方的铜芯线。
110
千瓦
电机用多粗
的线咋算?有公式的话告诉我公式
答:
功率100
kw的
额定电流I=
110
/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安 如果是近距离(几十米以内),
铜电线
50平方毫米,铝电线90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线90平方毫米,铝电线150平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件...
110
千瓦的
电机用电缆
地埋,该
用多大
的?
答:
功率
110kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电缆120平方毫米,铝电缆180平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70-90平方毫米,铝电缆120-150平方毫米。距离...
110kw的电动机需要多大
的
电缆
?
答:
110kW的电动机需要
的
电缆
截面积取决于电缆的长度、电压、负载电流等因素,因此不能准确回答
需要多大
的电缆,需要根据具体情况进行计算。根据常规经验,5米以内使用2.5平方毫米的
铜线
,100米以内使用35平方毫米的铝线,30米以内使用50平方毫米的铝线。但是这只是一种经验值,具体情况还需要考虑电源电压、电流...
110电机用多大电缆
?
答:
一、
电机
工作电流约为
110
A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),
铜电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
110kw的电动机需要多大
的
电缆
?
答:
三相交流异步
电机
,
110
千瓦额定电流在220安培左右(电机极数不同,电流大小略有差异)。1平方铜
电缆线
理论上可载流6~7安培。原则上可选择35~50平方铜
电缆线
。
一百一十千瓦的
电机
,十米以内
要
配
多大
的
铜线电缆
?
答:
可以配3x95平方
电缆
。计算:1、
110KW
额定电流 110KW/(√3x380Vx0.8)≈209A 2、根据额定电流确定电缆的截面积(以VV型电缆为例)从上表可知,3x95平方铜芯电缆的安全载流量是230A,大于209A,所以可选择。因为电缆长度较短,可不必考虑压降的影响。