11问答网
所有问题
当前搜索:
1140v整定电流怎么算
1140整定
值快速
计算
公式
答:
整定值=(保护后一段定值/Kcon)-(保护后二段定值/Kcon)+1
。1140整定值快速计算公式用于快速计算1140V系统中的过流保护整定值。Kcon是一个常数取值为1.5或2,根据不同的保护配置和系统要求而定。这个公式将保护后一段定值与保护后二段定值进行比较,并加上1得到整定值。
1140v
,100千瓦电机
电流整定
标准?
答:
解:令电机功率因数cosφ=0.8,根据功率
计算
公式P=√3UIcosφ,电机额定电流I=P/√3Ucosφ=100÷(1.732×1.14×0.8)≈63.3A 热继电器
整定电流
取电机额定电流的(0.95--1.05)倍,即调整值为(60--66.5)A 答:电流整定范围是60--66.5安。
高压开关
整定
值
如何计算
的?
答:
整定
公式 Iz≥IQe+KxΣIe (式五)IQe——开关所带负荷容量最大的电动机的起动
电流
电动机的起动电流是其本身额定电流的4~7倍,一般取6倍 660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)
1140V
系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动...
已知电压是
1140
ⅴ,电机功率是110Kw,电缆是35平方,应该
整定
多大
电流
答:
额定工作=110000w/(1.732×
1140V
×0.85)=65.5A。
整定
值可调在68A~70A的位置上。
1140整定
值快速
计算
公式
答:
功率×0.67。
1140V供电分开关整定值=功率×0.67,馈电总开关整定值为分开关整定值累加之与
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。
煤矿井下低压设备的继电
整定怎么算
答:
总
电流
*1.2
630变压器,高压10000V低压
1140V
,负载300KW,高低压
电流如何计算整定
?
答:
高压侧
电流
l=S/√3U=630/1.732x10=630/17.32=36.37A,低压侧电流丨=630/1.732×1.14=630/1.98=318.18A,根据负荷侧先于电源侧跳闸原则,高压侧可按1.1额定电流,t=300一500mS低压侧按额定电流设定,t=1一3S。
怎样
根据负荷来
计算
煤矿井下防暴开关的
电流整定
值
答:
可以 按额定
电流整定
,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2
1140V
电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:315*0.1=31.5 ...
电压
1140v
电机90kw 用多少mm铜芯电缆??
答:
电压
1140v
电机90kw ,它的额定电流约55A,16mm铜芯电缆允许电流为85A ,作为负荷绝对没问题。
1140V
时
整定电流
按0.63算,660V时按1.15算。总的来说整定电流绝对不能大于电机额定电流。经验值小截面的铜电缆安全截流量为4-6A/mm2长线取小值,反之。660V时就不能用16的线,最好用35的 ...
请问煤矿井下低压开关
整定
的短路
电流怎么计算
,请各位说的具体点。_百度...
答:
先
计算
过载
电流
,I=K∑P,K是根据电压来取的,660
V
取1.1,
1140
取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
1140v电压整定电流计算公式
1140v变压器整定电流
660和1140电压整定算法
1140v电流估算口诀
1140v100kw多少个电流
660v1140v电流计算
1140伏40kw电机整定值是多少
55KV电机1140电压整定多少
1140v电压11kw多少电流