11kw380v水泵用多大电缆
11kw水泵380v用多大电缆
150米远用多大的铜芯电缆?
答:
380V
三相供电,功率=
11kW
,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铜质导体截面不应小于3.1mm²。选择4mm²铜质导线时线路电压损失≈14.4V.380V三相供电,功率=11kW,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则...
11KW的水泵
~~
用多少平方
的线啊 ??具体计算方法是怎样的
答:
11KW水泵
额定电流27.5A。I=P/U。截面积=额定电流/K。轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水...
11千瓦的潜水泵
跑33个电流怎么回事啊
答:
如果是三相
潜水泵
,
11KW
33A电流说明泵有问题。应检查原因。单相泵电流正常。三相线用4平或6平线。单相应选10平线。
电压
380v
带
11kw水泵
70平方
电缆
长度1200米电压降是多少伏?
答:
电压降U=I*R=R*11000/
380
/1.732/0.8=10.8
V
100kw发电机发电
380V
带一台
11Kw水泵70平方电缆
线路长度1200米他电压降...
答:
求
电缆
的电阻R=ρxL/S=0.0172x1200/70=0.29Ω 三相负载的电流I=P/√3xU=11000/1.732x
380
=16.7A 如果三相是星接,每相的电流I=P/U=3700/220=16.8A 每相线上的电压降U=IxR=16.8x0.29=4.87v 三相线路上的电压降4.87x√3=8.4v 三相负载端的电压=380-8.4=371.6v ...
400KW冷水机组(
380V
,1
11KW的
配电功率,85KW的输入功率)该配
多大
的
电缆
...
答:
给你个方法,自己算算吧,先算出用电设备的工作电流 下面是个
电线
载流量的表,你可以参考一下,
VV电缆
和这个表的载流量一致,YJV可以小一级配
11千瓦
三相
水泵380v用多大
开关?
答:
一般情况下,
11千瓦
三相
水泵380V需要
使用三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
三项四平方的
电缆
能带动多少千瓦的
水泵
答:
则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×39×156×0.85=21kW。
水泵
电机一般不能超过
11KW
。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(
380V
)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数...
11KW潜水泵
选多么大的接触器。电压为
380V
答:
经验方法是乘以2 也就是11*2=22A电流 精确计算是功率/(1.732*电压*功率因数)也就是11000/(1.732*
380
*0.8)=21A(假如你功率因数是0.8)然后你就可以根据这个选接触器了。接触器选择:主触点的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,在频繁操作时,或用于频繁正反转及反 接制动时,决定接触...
110KW
水泵
电机 距离600米 求铜芯
电缆
截面
答:
铜线电阻率0.0172 110KW 电流220A 导线长度600m 变压器端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28
V
单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/220=0.06363欧姆 求铜线截面 S=PxL /R=0.0172x600/0.06363=162.19平方 应采用185平方铜线。