11问答网
所有问题
当前搜索:
120铝芯电缆最大负荷
120铝芯电缆最大负荷
答:
带动79.5千瓦到145千瓦之间的负荷
,最低不低于79.5千瓦,最高不高过于145千瓦。根据环球网查询显示:超过145千瓦负荷继续使用120平方的铝线,会给用电带来很多的安全隐患,严重时还容易发生火灾。
120铝电缆
能带多少电流多少千瓦
答:
一般来说,
120铝电缆能带300A电流168千瓦
。120铝芯电缆带168个千瓦。120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。使用120平方的铝线,需要在插座上做很多的安全防护...
120铝芯电缆
能负载多少功率
答:
对于380V的三相动力电源供电的情况,120铝芯电缆,可以通过的电流大约是120A。所以,
该铝芯电缆可以带的负载大约是 v3x380x120 ≈ 79kW
。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
120
平方的
电缆线最大
能用多大功率的负载,最多能通过多少安培的电流_百 ...
答:
220V电压时120平方的铝芯电缆能够承受电流240A,最大负载功率52.8KW
。220V电压时120平方的铜芯电缆能够承受电流300A,最大负载功率66KW。380V电压时120平方的铝芯电缆能够承受电流240A,最大负载功率91.2KW。380V电压时120平方的铜芯电缆能够承受电流300A,最大负载功率114KW。一般电缆选择的原则是简单...
120
三相四芯
铝芯电缆
能用多少千瓦
答:
120平方铝芯线能带168个千瓦
。根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,...
谁知道
120
平方的
电缆
可承载多少千瓦的
负荷
?怎么计算?谢谢!
答:
每平方安全负载电流为6A,
120
平方的铜芯电缆,220V电源电压,根据单相电源功率计算公式:P=UI=220×(120×6)=158400W=158.4kW。如果是
铝芯电缆
,可查找实用五金手册,每平方安全负载电流为4.2A,120平方的铝芯电缆,220V电源电压,可承载的
负荷
功率:P=UI=220×(120×6)=110880W=110.88kW。
95和
120
的10KV铝导线分别能带多大的
负荷
?
答:
120
mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=276A,折合三相功率=145.4kW,电缆满
负荷
时5%电压损失距离=280.9m;120mm² PVC塑料绝缘 2
芯铝电缆
,推荐载流量=211A,折合三相功率=111.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=367.4m;120mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=...
120铝电缆
500米电压降是多少?
最大
可以带多少千瓦
负荷
答:
电压降不能大于电源电压的百分之五。
最大
带70kW。压降17v。最好变频起动。其它起动方式估计(电流太大压降就大)起不来。
120
平方铝心线能带多少千瓦
答:
大了~就不太适合带动象电动机这个样的大功率设备了~是不适合~不是绝对的不能带(工程上(国家标准)一般把350-400米~作为变压器的工作
负荷
半径)~只是成本会提高很多的~因为要成倍的增加
电缆
直径~才能使设备有良好的启动性能和良好的抗负荷性~对非电动机设备的影响有~但是不大~对大功率电动机影响大...
变压器是315,
120
平方
铝电缆
,线长200米,电压降有多少,能带多少千瓦,大师...
答:
120
平方
铝电缆
,长度200m,能够带动的
负荷
为145KW,校验计算该线路压降为4.93%。该计算负荷远小于变压器功率:315×0.9=283.5KW供给能力。如果计算负荷大于145KW,线路压降将超过5%。主要受制于120平方铝电缆传输电力的能力和假设计算负荷的功率因数为0.82。按照国家规范,该规格的铝电缆在空气当中敷设...