11问答网
所有问题
当前搜索:
120a三相四线用多大的电缆
功率
120
千瓦,电压380伏,
用多大
平方
的电缆
答:
根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据
电缆
规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线方法 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了
三相四
...
100kw
用多大的电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜
电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*
120
+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线的
相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
三相四线120
平方
的电缆
能带多少千瓦
答:
120
平方软铜心
电缆线
机械没备92.5千瓦照明空调110千瓦能负载吗
三相四线
180千瓦要
用多大
铜
电缆
答:
180千瓦设备380伏
三相四线
要用安全载流量400A左右匹配
的电线
即可。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配
的电缆
为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
380V 2.2KW
三相四线
要多粗
的电线
?
答:
答:380V,2.2kW,
三相四线
,要1mm²×4铜
电线
(或1.5mm²×4铝电线)。解析:2.2kW,三相四线电源电压是380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=...
380V负荷150千瓦
用多大电缆
合适?。
答:
对于
电缆
,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线
制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小...
铜芯
电缆
载流量对照表
答:
铜芯电缆载流量对照表如下:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
载流量称为电缆长期允许载流量。
三相四线120
平方
的电缆
能带多少千瓦?计算方法?
答:
三相四线120
平方的铜线
电缆
在25℃的环境下的安全电流是250A,如果是在380V电流平衡的情况下可以带125KW 计算方法:I=2P
120
平方铜芯
电缆
载流量是多少
答:
对于
电缆
,口诀中没有介绍。450千瓦电流:I=450/(1.732*0.38*0.8)=854.66A
需要电缆
:S=854.66/3.5=244平方毫米(可选用V V3*240+2*180电缆)