12千瓦用多大空气开关
电压220V额定功率是
12千瓦
的设备应该配多少A的P或漏电保护器,告诉我...
答:
12
KW/220V=54.55A 按理说63A 2P 漏电足够了 但不知道你的设备什么,使用场合时什么?所以配不了准确的电流给你,若是设备为动力型 可选用2P 80A 重载嘛 选大些 ,若是照明这些平常用的轻载设备,63A 没问题。再个,你用怎样的设备,就考虑
多大
的漏电电流,有30MA 100MA 300MA 500MA 看你...
12
kw380v要
多大
的铜线
答:
一般12kw380v要6平方毫米的铜线。根据查询知百科网显示,12kw380v要
多大
的铜线是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,12kw380v要6平方毫米的铜线。
12千瓦
三相380伏的额定电流为25安培左右,如果不考虑敷设方式、使用环境等因素,用三芯铜芯电缆6平方毫米就可以了。选用三相
空气开关
最好选用40安培...
三相四线18个
千瓦
要
用多大
的空开,还有
12
个千瓦要用多大的空开
答:
漏电保护器只有漏电(对地短路)才会动作,一般情况下过负荷和短路只能依靠
空气开关
,两者的作用不同。三相功率36KW,按0.8的功率因数计算,每相电流68A。用160A的漏电保护器已经过大了,倒是60A的空开偏小。
12
kw380v要
多大
的铜线
答:
通常情况下,
12千瓦
380伏的电机推荐使用6平方毫米的铜线。12千瓦三相380伏电机的额定电流大约为25安培左右。如果不考虑布线方式、使用环境等额外因素,可以使用三芯铜芯电缆,线径为6平方毫米。在选择三相
空气开关
时,建议选择40安培左右的型号,以防止开关承受不住启动电流的冲击。电缆线由金属导体和塑料绝缘...
32A3p
开关
可以用多少个
千瓦
答:
32A3p(三相)
开关
,因为电源电压的380V的,可以用
12千瓦
。
电动机启动电流
多大
的
空气开关
合适呢
答:
80A的。因为这个用电器是15KW的,一般使用的是380V电源,则工作电流为:I=15KW/380V=39.5A。根据线规表查出,可以使用4平方毫米的铜线即可。但是考虑到电机的启动电流比电机正常工作时电流要大近一倍,应该选择大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线,
空气开关
应该根据线路中最大电流去选择,所以...
10平方的电线两相的
空气开关
能带多少瓦
答:
如果是铜芯线,能承受最高80个电流(安培)。如果用于220v电路,可承受约17个
千瓦
左右。
...
千瓦
,其他电脑饮水机冰箱,总1万二,220V 8个粗的线
用空气开关
...
答:
电器的功率除以220V=电流。12000W/220V=55A. 要用60A的空开。铜线每平方承受6A电流,至少要用10平方的铜线,铝线要20平方的。380的电源不能随便用,你的电器是380V的吗? 220V的电器,接到380V上,会烧坏的。
11
千瓦
电机
用多大
的断路器合适?
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的
1.2
~1.5倍配
空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
用10个
千瓦
的热水器需要配
多大
的
空气开关
和几平方的线?
答:
10KW的负荷,线路为了安全应该配加20%以上的。按
12
KW的负荷来配给电路。如果是220V的家用电路。电流就是54A。空开要配60A的·如果是380V的三相电,电流是31A 。空开40A足够。线材的话。220V家用电压下,选16平的比较安全。10平也可以用。380V的6平足够 ...