13千瓦水泵用多大的电缆
13千瓦
钱
水泵
绝缘电阻是多少
答:
50兆欧姆以上才合适。
十三千瓦潜水泵的
最大安全电流是多少?
答:
一般超过3KW就是是三相的。三相电机一般每1KW应按2A的电流计算。因此
13KW
的电流为26A.。这个电流称为“额定电流”,也可以叫“安全电流”。当然有个别派生电机的电流的标注有一定差异,按照所标值使用也是没错的。参考资料:A
7.5
KW的潜水泵需要
多少平方
的电缆线
怎样计算
答:
7.5KW
的潜水泵需要
2.5平方的铝
电缆线
。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。其电缆截面平方数=
13
/5=2.6平方。根据规格系列,可选2...
深井
泵
130米
13kw
运行35a配
多大
变频器
答:
运行电流比较大,建议用18.5kw的变频器。
13千瓦的潜水泵用多大的
变频柜?
答:
潜水泵
电机大多数是2极转速(抽清水或不含杂质的介质),或4极转速(抽污水或含有一定颗粒物的介质),选用15
千瓦
变频柜即可。
13千瓦潜水泵
热继电器调到多少安合适
答:
热继电器的整定电流按照电机电流的11-1.25倍之间整定。整定范围约在30A左右。
我有一台1.8
千瓦
单相
水泵
,得500米
电线
才能连接到,如果用双芯多股软...
答:
你
的电缆
长度为500m,那么500mX18.9mv/m=9450mv/m 现在就可以看出你的2.5的电缆500m的电压降为9.450V,所以你的2.5的电缆500m不能满足你一台1.8
千瓦
单相水泵正常运行,其运行电压只有380v-9.450V=370.55v了,会影响
水泵的使用
寿命,建议你用4.0mm2两芯铜VV-0.6/1kV 2X4.0mm2电缆。
11
千瓦
三相
水泵
380v
用多大
开关?
答:
一般情况下,11
千瓦
三相水泵380V
需要使用
三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据
水泵的
额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
13千瓦
三寸管
潜水泵
最大扬程是多少
答:
功率3000瓦扬程100米1.5寸的
水泵
一小时流量大约6立方米。。。
你好老师 请问我有两台
13千瓦的潜水泵 要
同时工作的话 不知道需要功率...
答:
13kw
乘上2除于0.75等于34.7 kw 就是说发电机额定发电量不小于34.7kw/每小时 。如果是充水式
潜水泵
发电机的功率不小于40 千瓦,发电机功率小电流偏弱,潜水泵达不到额定流量。这是经验。