145千瓦等于多少a
145千瓦
用多大三相电缆
答:
145千瓦
约290安电流,铜电线95平方、铜电缆185平方;铝电线120平方、铝电缆240平方。都是在空气中使用,且长度都不能超过50米。
145千瓦
要多大电缆
答:
您好,亲,很高兴为您解答,
145KW
用120平方的三芯铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=145/(1.732X0.38X0.85)=260A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选120平方的三芯铜电缆。
145千瓦
有
多少
个电流?
答:
七十个电流。至少要用到九十以上的空气开关。
单位需要搭临时电源380伏,总负荷
是145千瓦
空气开关应设计为
多少
安?空气...
答:
145KW
全负荷运行时电流约290A,建议选用400A空气开关,出线大小跟距离远近也有关系,如果距离太远线径选小了容易引起很大的电压降,线径大小还跟敷设方式有关系,如果是架空线,可以选小一点的,如果用电缆线,那相对要大一点,给你一个200米距离内铜芯电缆线的建议,最好是150平方毫米的。120平方毫米...
145千瓦
用多大空气开关
答:
如果
是
380V的电机负载,
145千瓦
用630A的空气开关.
145千瓦
对焊机配多大熔断器,多大的电缆?
答:
三相
145千瓦
的设备,额度电流270A左右,需要配400
A的
断路器,断路器额度电流可以调节的最好,电缆需要120平方的铝线,或者150平方铜线
145千瓦
要多大电缆
答:
VV 或YJV 4*95 平方毫米电缆
240平方铝电缆能带多大负荷,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240平方的铝芯电缆标准情况下480
A的
电流,一般380V的电压一个
千瓦
需要2-2.5A的电流,在根据你电缆的埋设方法及电缆的长度最后确定能带动
多少
功率,最多控制在240千瓦之内。
90平方铜电缆能带动
145
个
千瓦
吗?
答:
90平方铜电缆能带动
145
个
千瓦
吗?如果是橡皮铜芯电力电缆,95平方的截流量 在温度25度
时是
294A , 如果是三相电、感性负载145个千瓦,它的计算电流是305.3A,电缆的电流小于负载的电流,所以带不动,需要加大一个规格才行。
单相负载照明总容量
145
瓦千,采用三相电源供电,总电流如何计算总开关多大...
答:
三相四线平衡负载时每相电流:I=P/1.732/U/功率因数=
145
/1.732/0.38/0.8=275A,空开宜大于或
等于
350A、95平方铜芯电线(线路不过长时)。