150
千瓦
三相四线用多大电缆
?
答:
额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,
可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150kw三相四线用多大的电缆
答:
该功率用70平的电缆
。因为三相电压为380伏,如果要算150kw所需的电缆规格的话,采用公式I=P÷73Ucos)来进行计算。cos代表功率因素,而功率因素正常为0.8,因此I=150000÷71.732×380×0.8)约等于283安,根据安全载流量表,需选择使用70平的铜芯电缆。
150
千瓦的功率应该
用多大的
铜芯
电缆
(
三相四线
制)?
答:
根据电流283A,查电缆手册YJV知,
需要铜电线70平方毫米
。
150
千瓦的功率应该
用多大的
铜芯
电缆
(
三相四线
制)?
答:
双根70的或者单根
150的
铜芯
电缆
。
150
千瓦的功率应该
用多大的
铜芯
电缆
(
三相四线
制)
答:
在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150kw用多大的电缆
答:
答:就按总功率
150kW
计,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜
电缆
。解析:电源为380V
三相
电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆...
150kw
要
多大电缆
答:
220V
150KW用多大的电缆
可以按以下方案选择: 1、如果当地有
三相四线
供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方铜芯电缆了。 2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每
KW4
.5A计算的...
150
千瓦的功率应该
用多大的三相四线
铝
电缆
。要配多大的空气开关
答:
按照你提供的负荷来计算,假如全接入一个配电箱,进线的电流约300A,而铝芯
电缆
VLV-2*240+1*120的载流量不够。选铜VV-2*240+1*120的话还可以。如果你这个开关选择的就是配电屏内这一回路的总开关,那么你可以根据进线电流来选择空气开关的额定电流,考虑余量的话,至少400A以上。这个负荷很大了...
380v负载
150
千瓦
用多大
铝芯
电缆
答:
在380v电压下负载
150kw
需185平方的四芯铝
电缆
。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用
三相
市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
150KW
能带动
多大的电缆
?
答:
如果是十米以内距离,
150KW
左右 如果是几十米的距离,100KW左右 如果是百米以上的距离,50KW左右 选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理...