11问答网
所有问题
当前搜索:
150kw用多大的铜芯电缆
三百干瓦功率
使用多大铜电缆
答:
三相380V,300
kW
负载,在土壤中敷设时可以使用2根截面积为3x120mm²VV型聚氯乙烯绝缘
铜电缆
并联使用;在空气中敷设时可以使用2根截面积为3x
150
mm²VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆并联使用。计算过程:1、电缆规格的选择对于没有特殊要求的三相交流电缆,以三
芯
VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆的参数为例。2、...
250
kw需要多大的电缆
答:
250千瓦需要3x300平方
的铜电缆
。一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。250
KW
满负荷运行时电流至少在500A左右,70电缆在明敷(穿管、走线槽等载流量要偏小)时长期运行的允许载流量才234A。还有为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行...
280千瓦
用多大
铝
芯电缆
答:
280千瓦
用多大
铝
芯电缆
280
kw
,它的电流大约是在530A左右,因此需要2根185或者3根95
的铜
电缆才能使用。如果是铝线,那应该使用3根
150
或者2根240的电缆可使用,这样的
电缆使用
起来才更加的安全。安装电线的注意点有哪些呢 1、安装电缆时,必须先要正确它的连接方式。安装时还要避免出现接缝,若有接头,...
160
kw的
三相异步绕线式电动机【380V】应选择
多大
截面积
的电缆
?
答:
这个问题的关键是供电距离多远?电缆线的材质是铜芯电缆线还是铝芯电缆线?铜芯电缆线100米供电距离,可以选择
150
平方毫米,200米左右供电距离建议选择180平方毫米,300-400米供电距离的建议选择二根95平方毫米
的铜芯电缆线
并联使用。再远的话负载距离变压器太远,考虑设备就近设置变压器供电。这样是考虑经济运行...
330
KW
电机
需要多大
截面积
的电缆
,低压380V,
答:
这个可以根据公式来计算相电流大约是多少,从而确定选择其截面积的。I=P/(U*1.732*λ) λ为功率因素,取0.8 从而算出此时的相电流大约为210A,建议选择:3X95+1x50平方的
电缆
即可。下面有个表格可供参考
500千瓦三相四线
需要
多少平方
的电缆线
?
答:
按0.95的功率因素计算,500000/1.732/380/0.95=799.68=800A。800A的电流,用铜芯电缆,应使用两根3x300+1ⅹ
150的
电缆。或者使用三根3ⅹ150+1ⅹ70
的铜芯电缆
并联使用。因为300m㎡铜芯电缆的安全载流量为1.5A/m㎡。300*2*1.5=900A。150m㎡的安全载流量为2A/m㎡,3*150*2=900A。施工...
三相550w的电动机
需要多大的电缆
答:
这个要看你的输电距离了。!!!是550W还是550
kW
?550W用1平方
的铜
电缆就搞定了。550kW在200米内使用3拼3*
150铜芯电缆
比较经济。
请问住房用电450千瓦
用多大电线
?
答:
这么大功率用电需要接入3相4线,把负荷均分成3路,每路
150KW
,150000/220=680A,按每平方毫米3A需要230平方约直径18毫米的线,但考虑450KW并非同时启用,按平均33%的使用率,只需要10毫米粗
的铜
线就可以了。所以看你负荷平均使用概率在10~18毫米粗的中间取舍就行了。
整个办公区用电200
KW
,请问70平方三相四线
电缆
能承载得起嘛?
答:
这个问题不能够一概而论算起来比较麻烦,要根据实际情况而定。在负荷平均分配在三根相线且所有负载全部都打开的情况下,每根相线带的负荷等于200除3不到70
kw
,若是负荷分配不均,就不是这个结果了,那就是把每根相线上的负荷累加起来的实际功率是多少了。70平方
铜电缆
能带148千瓦,70平方铝电缆能带138...
380v供电,负载95
kw
,距离大概700米,用铝线
多大
平方
答:
如果你大部分用电器是三相电机,建议用120平方毫米的铝线,如果大部分是生活照明用,可以用70铝线。根据,380电机两安一千瓦,95千瓦是190安,120铝线根据电工口诀(百上二)的计算,是240安,考虑线路太长,电阻太大,所以加大一个型号的线,用120铝线是合理的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76