11问答网
所有问题
当前搜索:
160千瓦用120平方铜线
功率
160千瓦
距离100米需要多少
平方铜
电缆线
答:
假设是380V三相,电流=160000/380/1.732/0.8=304A,100米可以忽略不计。可以取
120平方铜线
。
160kw
380v电机要用多少
平方
的
铜线
答:
160KW
380需要
用120平方
的铝芯电缆。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160KW约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。铝芯电缆是一种常见的电缆,它使用铝作为其内部的导体,用于传输电能。它主要用于传输高压电,电缆的外部覆盖云可以是塑料、橡胶或其他类型的材料。铝...
160千瓦用
多大电缆
答:
120平方
的规格。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是
160KW
约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
160千瓦
电机
用120平方铜线
可以吗
答:
如果普通铜电缆的话,不可以。
160KW
电机额定电流约290A,应该用两条150
平方
的普通铜电缆并接才行。
160千瓦
需要多大的电缆
答:
160KW
按三相电源供电考虑,电流约286A, 选185
平方
的
铜芯线
,根据
使用
环境来确定用什么型号的电缆,一般环境就使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95,若是负荷中即有三相供电和单相供电时,还采用VV-3×185+2×95;185平方电缆在常温空气中的载流量是360A左右。导线实际载流量与敷设方式...
160KW
需要多少安电表?电缆多大?
答:
用5A的三相表,用400:5的电流互感器。
160KW
的电机的运行电流在270A左右。如果你的拉线不超过80米,可以选150平方的铝电缆,或是
120平方
的铜电缆。
160千瓦
电机选用多大的铜芯电源线合适
答:
是380V电源的还是高压电机,如果是380V的电流在320安左右.
120平方
以上150平方之间的
铜芯线
.
三相四线
120平方
电线可负载多少
千瓦
?
答:
3×
120
+1×95(120²或者35².零线有多个规格)环境温度25°空气中敷设铜芯电缆载流量275A,铝芯电缆载流量210A。纯电阻负载铜芯电缆可以负载约180
千瓦
。感性负载约110千瓦(如电机)。铝芯电缆纯电阻负载约140千瓦,感性负载约100千瓦。
160千瓦用
多大电缆
答:
120平方
的线
160千瓦
的中央空调需要配多大的电缆
答:
160千瓦
额定电流I=160/1.732/0.38/0.85=286A 电缆:4*185+1*95平方铜芯电缆空气中敷设载流量为280A。电缆:4*240+1*
120平方铜
芯电缆空气中敷设载流量为335A。如果距离短可以用4*185+1*95平方铜芯电缆,如果距离长则用4*240+1*120平方铜芯电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160千瓦需要多少平方的电缆
160千瓦电机用多少平方铜线
160千瓦三相四线需多大电缆
160千瓦用95平方电缆
160千瓦用多大铝芯电缆
160千瓦380伏配多少平方电缆
380V120铜芯线能带300千瓦吗
380v160kw用多少平方的电线
150平方铝线带多少kw