160a断路器用多大电缆
160A
开关接线
用多大
平方
电线
?
答:
35平方铜芯线缆额定电流约140A,50平方铜芯线缆额定电流约170A 160A开关,
配用35平方,或者50平方铜芯线比较合适
。
...在办公室里需配多少A的
空气开关
和线径多少的
电缆
?
答:
一般办公用电的功率因数不高,按照cosφ=0.7考虑,那么 电流I=62*1000/(1.732*380*0.7)=135A 在办公室需配塑壳
断路器160A
(壳架额定电流),额定脱扣电流140A(也可以采用带漏电保护功能的),
选用电缆
YJV 0.6/1kV 4*50+1*25 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(在空气中载流量159A),连接至公司总...
160A断路器
进线
用多粗
的软
电缆
答:
回答:进线使用的大小并不取决于
断路器
大小 而根据你所用负载决定 你先要给一个你的用点瓦数 才可以计算
我的三级电箱总漏电
断路器
是
160A的
,电箱接地要求
需要多粗
的地线?_百度...
答:
按规定是总进线电缆的1/2。
160A电缆最少70平方电缆
,接地线只要35平方就可以了。希望能帮到你。
正泰塑料壳式
断路器160A用多少平方
线接怎样接?怎样计算?
答:
电流直接查表,根据条件选线 从上表可知,
应选35~50的线
,根据你的使用条件定。
160
空开
用多大
的线?
答:
4)几百米的距离,70mm²以上。
电缆
有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
空气开关
,又名空气
断路器
,是断路器的一种。是一种只要电路...
已知380V最大输入电流60A和220V最大输入电流130A,请问
要
配
多大
...
答:
160A空气开关
。因为220V 130A是取自相电流,换算成线电流是130/√3=75A,所以最大线电流是 60A+75A=135A 1.选择
电缆
根据上表可知,3×50+1×16mm²铜芯电缆的安全载流量是157.9A,大于计算的135A,完全可以胜任。2.选择空开 135A放大1.2倍是162A,所以可选择160A的空开断路器。
...我
选用电缆
ZRYJV-0.6/1KV-3*35+2*16配
断路器
DZ20L-160/4300
160A
这...
答:
总功率70KW,三相380V时电流还不到140A,西餐厅应该是单相220V设备居多,而且平均分配在三相电源上,因此,选用3×35+1×16平方阻燃
电缆
和
160A断路器
足够了。
一个电箱内总隔离开关是250A,有4个分隔离是
160A
。请问
用多大电线
...
答:
而出线
160
安隔离,其后的电缆,应该与
断路器
匹配。若是160安,则电缆为50-95平方毫米。一般一平方米电缆,估算电流密度选为1.5-2.5。另外,
使用多大电线
还与电线种类有关,比如敷设方式,比如是架空还是埋地、档距是多少有关。电缆和配电开关都应该与负荷匹配,还应该满足不大于上级开关和线路的总可...
50平方
电缆用多大
空开合适?
答:
总算见到一个明白人了!知道根据
电缆
大小来选择空开。见过太多的所谓电工
有多大
负荷就敢上多大空开!完全忘记了还要考虑
电线
这件事!空开跳闸就换更大的空开,最后线都烧光了空开都不跳!言归正传,50平方的铜芯线安全载流量约160A,可以选
160A的
空开。