答:
铜24A;2.5平方毫米---铝24A;铜32A;6 平方毫米---铝40A;铜56A。100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非
电缆
基本够用。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的
空气开关
。
95,35平铜线,分别
用多大
空开?
答:
95平方的铜芯
电线
明线敷设安全截流量约300A,
空气开关
可选择315A的。35平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约156A,空气开关可选择
160A的
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式...
18.5KW
用多大电缆
?
答:
18.5KW差不多40A,直接启动
断路器
选100A,接触器63A,热继电器35~50A。18.5kw的电动机
需要多大
平方的铜芯线,我们首先需要知道计算电流,然后根据计算电流再来选择
电缆
;下面家居杂坛就来给大家分析如何计算电流以及如何根据电流来选择电缆。首先家居杂坛给大家分析18.5kw的电动机的计算电流:1、因为电缆的...
11千瓦电机用几平方的
电缆
答:
温馨提示:4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型
断路器
或者3P+N40A的漏电断路器足够了。5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方
电缆线
。大于30米建议选择3*6+1*4平方
的电缆线
。任何时候电缆线都是越大越安全。电机连接
电线
安装注意事项 5、电机安装,...
低压配电柜70平方
电缆
压
160a断路器
铜鼻子大怎么处理规范中用jg或sc-8...
答:
可以换成梅花线夹,适用范围更大。南通凯威电料
...我
选用电缆
ZRYJV-0.6/1KV-3*35+2*16配
断路器
DZ20L-160/4300
160A
这...
答:
总功率70KW,三相380V时电流还不到140A,西餐厅应该是单相220V设备居多,而且平均分配在三相电源上,因此,选用3×35+1×16平方阻燃
电缆
和
160A断路器
足够了。
120的
电缆
可以
用多大
的空开?
答:
100平方毫米以上,其安全载流量是单相截面积的2.5倍,也就是2.5A/平方毫米。所以,120x2.5=300A。所以,建议你最好选择250A的空开较为合适呀!空开图片 你也可以参照这个表,来选择空开的大小嘛!
电缆
与空开选择对照表 总之一句话就是,一定要以安全第一为最高标准来选择空开呀!
63A的空开一般接
多大的电线
答:
至于空开的类型,一般有小型
断路器
、塑壳断路器和框架断路器这三种(我指的是低压、常用的)。它们的功能都是切断与接通电路,只是分断能力不一样。同样一个类型的断路器,有配电用的(C型),有电机专用的(D型)等等。
电缆
与电流的匹配则要看你选用什么样的电缆,如果是铜芯线,一个平方按5A来算...
16平方
电缆
配
多大
空开?
答:
16平方电缆配
多大
空开 16平方的
电缆要
配80A的空开,空开根据用电负荷的电流大小选择,所以选择空开时要看电流和功率大小。空开是
断路器
的一种,当它达到一定电流就会断开,具有保护电路的作用。如果电器设备发生短路时,它会进行保护作用。空开和漏电保护器有哪些区别 1、保护作用不同 空开和保护器的保护...
50a
断路器
取
多大的电线
答:
Iz ——导体允许持续载流量(A);I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为
断路器
时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。断路器的额定电流In=50A,
电缆
的允许载流量Iz应大于50A,则应接≥6mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆。查表6mm²的...