11问答网
所有问题
当前搜索:
16g101图集梁钢筋标注
16G101
一1规范中次梁底部
钢筋
伸入主梁内锚固长度多少b?
答:
设计图纸上经常就把表格的相关内容作为设计对
钢筋
锚固长度的设计要求,有的设计图纸则规定,钢筋锚固长度采用平法
16G101
-1的规定。表示方法:《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图16G101-1》(以下简称“平法”)以表格形式提供了受拉钢筋基本锚固长度表、抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度表、...
钢筋
的2排钢筋应该与面筋/底筋净距离是多少?依据在哪里?出处要详细...
答:
梁钢筋
的2排钢筋应该与面筋或底筋的净距离是大于25mm,并大于主筋直径。详情见国家建筑标准图集
16G101
一1第62页。国家建筑标准
图集 梁
、柱筋间距
2根18
钢筋
加一根16钢筋在十字
梁标注
右上侧,请问左上侧要伸过来吗...
答:
要伸过去的。按规范、
16G101
-1
图集
的要求,同一条梁的在一个支座的左右二侧,一般配筋是一样的。在16G101-1图集中,有相应的说明,如果支座二边配筋相同,仅在一边
标注
即可。如果支座二边配筋不同,要在支座二边分别标注。
llk表示什么梁
答:
这种
标注
的其实应该叫做:框架连梁(LLK)。一、认识框架连梁 很多同学又分不明白了,还是没有搞清楚到底是连梁,还是框架
梁
呀?这个其实在11G-
101图集
以前,很多预算员没有找到依据,有的预算员按连梁做,有的按框架梁做。到了
16G
—101图集终于对框架连梁进行了补充,如图2所示。图2 框架连梁在16G-...
按
16G101
一1
图集
,
梁
底
钢筋
10根254(一4)/6(一2)这是什么意思?
答:
梁
底
钢筋
共10根,分两排布置,上面一排4根25,全都不伸入支座,下面一排有6根25,其中两根不伸入支座。
16
图集
悬挑
梁钢筋
有什么规定?
答:
对于配两排受力
钢筋
的悬挑
梁
,第一排钢筋是不下弯的,而当它的外伸长度L<5hb时也不能将第二排受力钢筋下弯。16
图集
:1.本书是对《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(
16G101
-1)、(16G101-2)、(16G101-3)》三本图集内的平法施工图制图规则、标准构造详图及施工图实例进行导读...
建筑
图集16G101
-1框架梁(KL、WKL)箍筋加密区范围P88(一)
视频时间 27:07
16g101钢筋
搭接长度表的选取
答:
非抗震的
钢筋
搭接长度表选
16g101
:纵向受拉钢筋搭接长度Ll 抗震的钢筋搭接长度表选16g101:纵向受拉钢筋搭接长度LlE 参考资料:
16G101
-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
钢筋
邦扎
101图集
答:
一般常用的
16G101
-1
图集
钢筋101图集
600连梁用不用打拐?
答:
16G101
-1
图集
,连梁LL配筋构造,除小墙垛处洞口连梁(端部墙较短)搁置<LaE或<600外其余满足LaE且≥600时。不用打拐。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜