11问答网
所有问题
当前搜索:
170千瓦要用多大的铜芯电缆
170
kw,380v,加热设备
用多大铜电线
,电表,互感器,空气开关.
答:
你好,
170千瓦
加热设备,采用三相四线供电时,电流约为340A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*120+1*75平方的。120平方
的铜电缆
,明线敷设安全截流量约346A。如果线路过长并且暗敷,建议选择150平方的电缆。互感器选择400/5,空气开关选择400A,电表度选择3*(6A)三相四线有功电度表。以上...
170千瓦
应该用多粗
的电缆
答:
170
kw=340安(电流)根据电工截面积计算得出:用185平方
电缆线
功率17
千瓦
380V电机
要用多大电缆
?
答:
一般来说,
电线的
选择应该满足以下两个条件:电线的截面积足够大,能够承受电流而不过热;电线的电压降低要在可接受的范围内。根据17kw 380v电机的功率和电压,我们可以计算出电流。根据Ohm's Law(欧姆定律),电流可以通过功率和电压的比例来计算:电流(A)= 功率(W)/ 电压(V)将17kw和380v...
170千瓦
电机380伏电机
需要多大电缆
?
答:
170千瓦
的三相电机,额定电流大约是320A,
需要使用
150平方
的铜
线,或者185平方的铝
芯电缆
170千瓦
电动机300米用多粗电揽
答:
用70平方
电缆
就可以
4*150+1*70
铜芯电缆
110米距离可以带
170千瓦的
中央空调吗?
答:
不行,需要300mm²左右的。
某饭店,用电
170千瓦
,问
多大
电流,用多粗
的铜
线
答:
您好,这个饭店的总负荷电流位260--300左右,应该使用185平方
的铜
线或240平方铝线。
总功率
170千瓦
,距离变压器200米,
需要
多少平方
电缆
,铜线铝线均可_百度...
答:
70平方铜缆就多用了
130米的长度,
需要170千瓦
,需要配
多大电缆
答:
I=
170
/0.38/1.732/0.85=303A 查表
需要使用
120平方
铜芯
或185平方铝芯。
170千瓦的
设备配多少平方
的电缆
答:
170
kW的电气设备应该用50平方
的电缆
双拼比较合适。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相170kw用多大电缆铜线
170功率用多大电缆合适
197千瓦用多大电缆
176千瓦用多大电缆
三相电一平方几个电流
170千瓦220用多大电缆
170kw用多大电缆铜线
197KW用多大电缆
180千瓦用多大电缆