171KW配多大电缆
171KW
需要
多大电缆
答:
功率171KW,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是288.7A 如果距离不远无需考虑压降,
则用YJV-0.6/1KV-3*120mm2的铜芯电缆
三相四线电热管总功率
171kw
接三相平分220v每相电流多大
用多大
的线
答:
3、
电缆
明敷距离很近的话可以选35平方铜芯yjv电缆
75平方
电缆
能带多少
千瓦
‘?3佰米长
答:
按380V电计算:75平方“铜芯”
电缆
在300m远最多能产生的压降为19V来计算(压降不能超过电压的5%). 19V=IxR=Ix0.0185x300/75 得到电路中能承载的最大电流I≈256.76A。如果是配电负载,功率约为
171KW
;如果是电机负载,功率约为128KW。 所以能带的功率不得超过这两个数噢 ...
185铝芯
电缆
能带
多大
负荷
答:
单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。 如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。 无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。
ML-452电焊机功率怎么算?
答:
这要看是什么类型的电焊机、
用多大
的电流焊接、焊接
电缆
长度才能估算:1。交流电焊机:俗称弧焊变压器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A电流焊接的话,其每小时耗电量大约是8.4度(按焊机效率80%,使用率70%,焊接电压32V计算);2。晶闸管整流焊接:ZX5-500;如果以300A电流焊接的话,其每...
150铜芯
电缆
在电机需要的载流量是多少
千瓦
???
答:
150铜芯
电缆
可承受223
千瓦
。如下表,有150平方铜线单芯的载流量为399A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x399x0.85=223
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d4628535e5dde7113059ad11a9efce1b9c16614a"target="_blank"title="点击查看大图"class="...
一千八百米七十平方
电缆
六百六电压能带多少
千瓦
答:
171
A)下运行。以下反算可以达标的电流值 Ix:(0.268欧姆/km*1.8km)*Ix=46.2V Ix=46.2/(0.268*1.8)Ix=95A 即
电缆
中电流小于95A时才能保证达到标准。以下计算功率:√3x660Vx95Ax0.8=87
KW
结论:3x70mm²电缆,1800m长,运行在三相660V系统中可输送87KW功率。
171KW
的配电箱,双电源进线ATS所能承受的最大电流是多少?配电箱主要是...
答:
你的问题不是很确切。
171KW
的配电箱?这得看你的进线开关的大小。双电源自动转换开关一般配置2个同样大小的开关。根据你说的容量,你的配电箱是400V的三相低压供电的话,进线开关额定电流应为300A。所能承受最大电流就是300A。
配电系统里pc=
171kw
是什么意思?pe=-519kw又是什么意思?
答:
Pe 是
用
电设备容量,单位是
千瓦
KX是需要系数,也叫做同时系数 COS是设备的功率因数 Pjs是计算容量单位是千瓦 Ijs是计算电流,单位是安培
功率100
KW
,3相4线380V电源要
用多少平方
的线
答:
车间
用
电总功率100
KW
,每相负载电流大约200A。采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘
电线
(在空气中)50平方毫米就可以了,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)需70平方毫米。如果在
电缆
沟内或穿管,则需采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)70平方毫米,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线需95平方毫米...