11问答网
所有问题
当前搜索:
185千瓦用多大铜线
185千瓦
电机要用几平方
铜线
?
答:
所以需选用安全电流容量为415A的
325平方铜导线
。
185千瓦
电机
用多大铜
芯电缆
答:
如果是三相380V的185千瓦,
它的电机要选择用一条240mm的,又或者是两条3x95mm2的电缆来并联进行使用
。185千瓦它的额定电流是在380a,假如使用铝线的情况下要用240的线,假如要用铜线的情况下就要使用150的线。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...
185
平方
铜线
能带
多大
功率?
答:
可以承载
185千瓦
,这也是最大承载量。一般来说能通过的电流应该是2a,185平方×2A算出来的结果是370a。交流功率的计算方法为P=√3UI.cosφ,功率为1000瓦,电压为380伏,系数为0.9,最终计算结果为185千瓦。。但在实际
使用
中,是达不到这个数值的,因为还要结合周围环境来考虑。如果是普通家庭,当截...
185千瓦
的电动机,距电源200米,请问
需要多大
的铜芯电缆?具体的公式计 ...
答:
己知 P=
185KW
L=200m △U=5 求S=?电压损失百分数计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U=185X200/77X5=37000/385=96.1mm²分析,如果供应这台电动机的变压器容量足够大,800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好,任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm²铜芯电缆。如果供...
185kw
电机用多粗电缆?
答:
185KW三相异步电动机额定电流约330A,
一般配用3*150铜芯电缆
,传输距离远的话(超过50米),电缆线径适当放大。
185千瓦用多大
的电线
答:
1、
18.5千瓦
电机
需要
6平方的电缆线。2、计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)。带入数据P=18.5kw,U=380V;计算得,相线电流I=33A。在三相平衡电路,一般
铜导线
的安全载流量为5~8A/mm^2。33÷...
185
个
千瓦
,电源380v,95平方的3股
铜芯线
能用吗?谢谢
答:
185
*1000/380=486.84A.95平
铜线
能承受电流:95*4.5=427A。有点勉强,最好加到110平。
185KW
的中央空调主机配
多大
的电缆合适?谢谢
答:
185千瓦
的空调主机,运行电流大约350A,电缆不需要考虑启动电流,用150平方的国标
铜线
,或者185的国标铝线,如果线路比较唱,
需要185
平方的铜线
185千瓦
的电动机,距电源200米,请问
需要多大
的铜芯电缆?具体的公式计 ...
答:
可用2条95铜电缆并联为其送电。实际上不用算从电机铭牌上查出额定电流然后对照导线载流量表选导线即可。用变频器、软启动、Y/△启动、自耦变压器降压启动均可。如是线绕转小的电机还可以用频敏电抗器启动。
185
/
KW
的电动机
需要
配
多大
的电缆啊?
答:
185KW
额定耗流约380A,铝线应用240线,
铜线
150线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185千瓦电动机配多大电线
三相185kw用多大电缆
185kw用多大的电缆
185kw电机最佳配电线
185千瓦最大电流是多少
185kw电机用多大铝电缆合适
185kw电机用多宽接地线合适
185kw污水泵配多大电缆
185千瓦电机引出线多大