11问答网
所有问题
当前搜索:
185高压电缆载流量
185
平方铜线安全
载流量
是多少?
答:
185
平方的铜线明线敷设安全载流约468A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW。有
电缆
方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
三相
185
的铜芯线,是指每根能带445A电流吗?
答:
是的,三芯
185
平方的铜线
电缆
,每根铜线的截面是185平方,可以安全载流450A,三相负载平衡的情况下,三根线的电流基本平衡,最大三根线都可以带载450A
185
平方
电缆载流量
怎样计算求公式谢谢
答:
三十五乘三点五,双双成组减点五。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线
载流量
为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95...
电力
电缆载流量
多少?
答:
约可负载100千瓦,50平方
电缆
的安全
载流量
约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载
185
A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
185电缆
能带多少千瓦
答:
185电缆
也就是185平方毫米的铜芯电缆。常用低压
电缆载流量
查询表
10KV
高压
3*
185电缆
的最大载流功率
答:
请注意
高压电缆
的选择绝不止仅根据载流量,还需要核算热稳定。 本回答被提问者和网友采纳 健康阿婆 | 电气,健康顾问 | 发布于2010-04-28 举报| 评论 5 6
电缆载流量
是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
185
铝
电缆载流量
是多少
答:
在导体工作温度为70℃时,铝电缆的载流能力为370A左右。一、铝电缆载流能力一览表:二、关于
电缆载流量
:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。三、电缆载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上...
3*
185
铜芯
电缆载流量
是多少?
答:
355KW电机可配置2根3x
185
mm²铜芯电缆并联使用。355KW电机的额定电流:355KW/(√3x380Vx0.8)≈674A 下表是VV22型
电缆载流量
表可参考:从上表可知,3x185mm²铜芯电缆的载流量是353A,用2根并联,等效载流量是353Ax2=706A,大于674A,可选用。
185电缆
空气中
载流量
是多少配多大电表和互感器
答:
铜质的280A PC配400/5的 电表1.5(6)A的 铝质的215A pc配300/5的 电表1.5(6)A的
410KW为什么选用4根(4*
185
+1*95)
电缆
答:
410KW的电流按0.8需要系数和0.8的功率因数算的话电流622A。
185
的YJV
电缆载流量
在20,25,30度温度环境下载流量分别为317A,305A ,293A.所以至少要三根吧,如果沿途弯曲半径够的话,建议选用两根240的电缆。还有你看下距离,如果距离比较大的话,那么电压损失大,这样的话多加电缆时正确的。
棣栭〉