11问答网
所有问题
当前搜索:
18kw用多大的空开
18KW用多大的空开
答:
18KW的用
电器应该配6平方的铜电缆(3*6+1*4);
需要多大
开关 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=18/(1.732X0.38X0.85)=32A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选6平方的铜电缆(3*6+1*4)。距离较远时选1...
18KW的用
电设备
用多大的空开
答:
若是单相设备用100A的(单相设备一般1KW按4.5A计算),三相设备就用63A的(三相设备一般1KW按2A计算)。注意:都要有接地。
18kw用10平方铜线和40A空开
行吗
答:
如果是18kW三相电机电流约36A用10平方线可以
,空开要用63A的以免容易跳闸,如果是单相的话电流约80A,要用35平方线125的空开。
18
千瓦加热管
用多大空开
和接触器?
答:
18千瓦,如果是三相380V供电,电流27.3安。
选用45-63安的空开与接触器
。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
18
千w电动机
要多大空气开关
答:
380v三相18kw电动机电流I=18/1.732*0.38*0.8=0.526528=34.19A
可选100A空气开关作短路保护并能满足启动要求。
18KW
电机选用哪种
空开
?
答:
18KW
三相电机额定电流35A左右,
空开
可选用63A小型断路器如ZD47-63 D63A。
18KW
的交流电机采用星三角启动 求
空开
、热继电器、互感器、电流表的...
答:
18KW
的交流电机的额定电流:I=18/0.526528=34.2A 电流互感器选用50/5A 热继电器选用45A 电流表容量选用5A(指示数值0-50A)
空开
容量:34.2A*(2-3)=68-102A
220v
18
千瓦
用多大
铝芯线?
多大的空开
答:
一般情况下,
18
千瓦负载电流约为 81.8 安培左右,根据国家标准,选择 6 平方毫米或 10 平方毫米的铝芯线应该是合适的。如果电线长度较长或者电流负载较大,也可以考虑选择更大的截面积的电线。
空开
的选择,可以根据实际布局和负载电流来选择额定电流,一般按照电线的额定电流加上一定的余量来确定。例如,...
18kw
电机用多少安
的空开
合适?怎样算?
答:
电压等级若为380V,则额定电流大概为额定功率的两倍,即
18
.5*2=37A;根据电机的额定电流,可选用D40或C50的微型断路器,或MA/TMA40的塑壳断路器,或合适规格的电动机保护断路器;
功率是
18
千瓦,电压是380,问
空气开关要多大
?
答:
你好:1,三相动力负载
18kw
,额定电流应该是 36A 左右。2,
空气开关
可以选择【标称值】40A 空气开关。3,以电流密度 6² 为准,选择 6² 铜导线已经满载,最好
使用
10² 铜导线,留有余地,可以为其他用电设备提供电源。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
18kw单相配多大空开
380v18kw用多大的空开
18千瓦电热水器用多大空开
380v负载18千瓦多大的空开
18kw加热器用多大的空开
18kw用多大的断路器
18千W用多大的空开
18瓦千三相用多大空开
18千瓦220伏用多大空开