200KVA变压器带多少瓦
100
kva的变压器
可以带动75KW的电机长期运作吗
答:
答:完全可以。我在农村开过8年水泵,有时候连续三天三夜都没有停机。
变压器
容量是100
kva
电机是75KW的,水泵
功率
是61.5千瓦。有时电压太低只有340伏,照样开没问题。启动时自偶减压启动,抽头设计在百分之73。变压器的有功功率输出最多按百分之75计算。计算公式:变压器有功功率输出p=视在功率S乘以...
12
KVA的变压器
电缆拉
多少
米远电压会下降到影响电动机的正常运行? 用电...
答:
12
kva 变压器
你是不是搞错了?容量不对,是不是120kva ?变压器电压是
多少
?是不是10.5/0.4KV?这两点确定后,根据电缆截面 就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为50千瓦,
功率
因数假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7, 35平方...
400绿a
变压器
用两根3*95+1*50电缆载流量
答:
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,
200
米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路用闸刀加漏电开关630A的
3相10平方的电缆能带动22千瓦的电机吗?
答:
3相10平方的铜电缆最大载流量有75A,22千瓦的电机工作电流只有44A。从载流来说是足够了。但距离不能太远,超过100米电压降的就厉害了,只有365V的样子,电机启动会比较困难。线路损耗约1.1KW,占5%,也偏大了点。建议20米以内用6平方铜电缆 20-50米用10平方 60-100米用16平方 100-
200
米用25...
边上有500千瓦的
变压器
,从电线杆上接下50千瓦,现我要用
200
千瓦,是更换...
答:
是的要换电缆线的、你的
功率
加大了。
变压器
发展历史
答:
另一种高兰德—吉布斯二次发电机,这台二次发电机可以通过调节输出电压而改变输出
功率
的大小。 1884年3月4日,高兰德和吉布斯在美国申请第一个有关开路铁心
变压器
的专利(№.297924)—“产生和利用二次电流的装置”; 1885年,高兰德和吉布斯受岗茨工厂变压器的启发,研究采用闭路铁心结构的变压器。1886年3月6日,...
油木杆侵油深度是
多少
答:
400
KVA的变压器
能承载的额定
功率
是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行过载10%变压器可持续运行180...