11问答网
所有问题
当前搜索:
200千瓦用多大铜芯多大电缆
电力
电缆
载流量怎样计算?
答:
动力负荷
200kw
,问需要
铜芯
线多大平方?如改成铝芯线,
需要多大
平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。铝线计算截面公式实际选用185mm2Δu是电压损失百分数...
电线
的择,
多大
的零线,多大的相线。
答:
那就从理论的角度(功率)方面给考虑吧:总功率是100
千瓦
,碘钨灯是交流220V的,那么电流就是1000除0.22=455A。(需要250平方)请考虑应该使用三相四线制进线,灯的接法使用星形接法,可以适当降低零线的直径。空开要用455/3=152A,就用
200
A的,总相线使用70平方的。注意三相用电均衡。
三相电 75KW
用多大
的
电缆
?
答:
三相电机75Kw,你可以根据距离的远近来选择呀!如果距离较远的话,你可以选择75平方毫米的铜线;如果距离较近的话你可以选择50平方毫米的铜线嘛!75kw电机 因为,三相电机75kw额定电流约为150A呀!所以,才如此这般决定的嘛!对于这样的大功率电机来说,其启动方式最好还是选择降压启动方式,以减少大电机...
一台40
千瓦
的电机
要
配
多大
的开关,走多大的线,怎样计算的
答:
你好,40KW电机运行电流82A(三相一
KW
是两个电流多一点点)。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5---2.5倍,配3P
200
A的塑壳断路器比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。
电线
推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非...
火锅店500
千瓦用多大
的
电缆
答:
你这个装
200
KVA变压器,因为你的500KW是单相供电(220V供电).那么三相分配后基本上是每相167KW。所以用200KVA变压器就够用了,你的是500
KW的
装机功率,你的运行功率乘上同时运行系数,接最高的0.8,那么你的运行功率只有134KW,200KVA变压器对于60KW空调那是不用再细算了,没有问题的。
电缆
最好用双...
请问84
千瓦
的蒸饭车,三相电的
需要
配
多大
的
电缆
和开关?
答:
需使用150m㎡的
铜芯电缆
,具体需根据蒸饭车的加热管的连接方式来确定,实际可能会更小些。配
200
A的断路器。
·3相70
千瓦
的电动机离电源100米应该
选用多大
的线啊,计算公式是什么...
答:
公式太麻烦 告你一实践吧 380V 4极90
千瓦
石灰石破碎机 电流80-
200
A 距配电室70M左右吧 3+1 35平方 国标铝
电缆
桥架敷设 长期运行 选择电缆(线)时 得根据你的负载种类 满负载率 启动时间 敷设环境等而定 从 经济 安全 的角度 建议你 购买35平方国标铝缆(
裸线
架空 25平方)桌桌有鱼!
1100
KW
柴油发电机配置
多大
的
电缆
?
答:
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。1100
KW的
发电机额定输出电流是1080A。YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M)YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)参考: YJV系列四
芯电缆
连接电动机,4平方毫米20
千瓦
,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦...
商铺用电55
千瓦需要多大电线
?三线三相进户。
答:
55KW三相供电,最大负荷也为55KW,需要系统取1,计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A 考虑环境因素和敷设方式影响应20%的余量,104.5×(1+20%)=125.3A;选用35平方的交联
铜芯电缆
或者用50平方的交联铝芯电缆,它们的安全载流量分别是145A和130A。选用25平方的塑料...
...个
千瓦
,该
用多大
的空开作总开关,主
电缆要用多粗的
?谢谢
答:
先计算您的电流,I=P/1.732Ucosφ,则I=70000/1.732*380*0.75=142A,使用95平方的
电缆
为宜。按照您的描述,您的用电功率为70
kw
,则为三相电,即动力负荷,所以,若有电机,则要按照电机的启动电流选择开关大小,一般2-3倍既可,为450A开关。(上述为不计算允许负荷矩的情况下得出的。)...