207千瓦配多大铜芯电缆
150平方
铜电缆
最大能带多少
千瓦
?
答:
150平方
铜电缆
最大能带
207千瓦
。根据口诀,150平方铜电缆其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=
207kW
(
用
三相市电计算,功率因数取0...
150平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦
答:
150平方
铜电缆
最大能带
207千瓦
。150电缆可以省207千瓦。因为150平方铜电缆最大能带207千瓦
。所以150电缆可以省207千瓦。电缆是用来传输电(磁)能和信息,实现电磁能量转换的线材制品。
二百七十
千瓦
电机需要
多大
的
铜芯电缆
?
答:
额定电压380V,电流约270*2=540A,
铜芯电缆
按照电工规格使用查询:YJV级别单芯线需185mm以上,建议240mm
怎么计算
电缆
的功率?
答:
首先将
电缆
是电力传输设施,非
用
电设备不存在功率这个参数。载流量315A的功率指的是用电设备的功率,380A下的功率应该指是380V电压时的功率!三相(380V)P=1.732*UIcosФ =315*1.732*0.38???这里你没有给出功率因数,所以无法算出功率数,如果是电阻性负载功率因数为1则P=
207kW
。单相(...
...我们现在需要做一个电柜,从变压器拉
电缆
到电柜应该
用多少平方
...
答:
距离是多少 这点容量的设备,应该三相设备的吧,如果是三相设备的话 一般正常距离(一两百米以内)。常规的YJV(
铜电缆
)差不多要3*185mm²的
...比如NH-YJV-4*50+1*25
电缆
可以负荷多少
千瓦
?
答:
P--额定功率(
KW
)U--额定电压 I--额定电流 cosφ--功率因数 另外我再给你一个
电缆
载流量对照表 导线横截面与载流量对照表 环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为
铜
)负荷表如下:AWG 标准横截面(mm²) 多芯线载流量(A) 单芯线载流量(A)19 0.75 12 15 18 1.00 15...
4x120+1x70
电缆
最高能承受多少电流?
答:
4x120+1x70电缆最高能承受120平方铜线安全载流量为270A 4x120+1x70意思是四根120平方的
铜电缆
,一根70平方的铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率P=1.732*0.38*270*0.8=142
千瓦
,cosΦ为0.8。电压为380V。电缆功率为142千瓦时,在最大电流270A的正常范围内。
110
千瓦
需要
多大
的铝
芯电缆
答:
功率110
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=
207
安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆
50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电缆120平方毫米,铝电缆180平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70-90平方毫米,铝电缆120-150平方毫米。
110
千瓦
的电机
用电缆
地埋,该
用多大
的?
答:
功率110
kw
