11问答网
所有问题
当前搜索:
20a空开多大电流会跳闸
20a空开
多少w
跳闸
答:
如果在220v家用电压中,
超过了4400w空开就会跳闸
。空开断路器能承载功率的公式P=IU,计算得到:20A*220V=4400w。空气开关除了可以完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时用于不频繁地启动电动机。二、空开跳闸的原因是什么 1、漏电跳闸 若线路出现漏电,...
空气开关
的额定
电流
为
20A
,如果负载的电流达到20A,开关会马上跳吗
答:
——★1、“空气开关的额定电流为20A”,那么负载电流在20A及以下
,该空气开关可以长期运行的。所以“如果负载的电流达到20A”不会跳闸的。——★2、空气开关的过电流保护曲线,属于“反时限”保护。——反时限保护的特征是过电流较小时,可经过较长时间跳闸;而过电流较大时,保护时间会缩短。——★3...
空气开关
多少倍
电流跳闸
?
答:
例如C20表示起跳
电流
为
20A
,一般安装3500W热水器要选择C20的
空气开关
、安装6500W热水器要用C32的空气开关。空气开关是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据电气的功率来选配。如果空气开关选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,
就会
给家庭安全带来隐患。
20A空开
达到20A一定会跳吗
答:
通常过载跳闸电流值比标定值大10%左右
,短路跳闸达到标定值5倍左右时在毫秒级内跳闸。不同空开的数据是有差异的。
上级
空开
为
20安
的下级空开是32安的
会跳闸
吗?
答:
只要是后面的负荷不超过空开的额定值,空开就又会跳闸闸
,如果超过2O安的额定值时,上一级20安的就会跳,32安的一般不会跳。所以,下一级比上一级承载电流还大,一段不会起作用,而点会跳上一级20安的,除非20安的失效跳不了,且电流超过32安,后一级32安的才会跳。所以,后一级一般要比前...
空气开关20A
和16A有什么区别?
答:
20A空开
,3000/220=13.64,就是说设备全开的时候需要电流是13.64A,但是电器开启的一瞬电流很大,有的电器刚开始的时候电流也不稳,所以必须用20A的。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定
电流就会
自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的...
20A空开
用
多大
的漏保
答:
20A空开
,3000/220=13.64,就是说设备全开的时候需要
电流
是13.64A,但是电器开启的一瞬电流很大,有的电器刚开始的时候电流也不稳,所以必须用20A的。家庭用电空气开关的选择原则是 1、根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于...
带漏电保护
空开
,
20A的
,如果超过这个
电流
值会怎么样?是
会跳闸
还是会烧坏...
答:
空开
超过额度
电流会跳闸
。空开,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关
是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行...
c20
空开
能带多少瓦
答:
空气开关
有一个瞬间跳闸的过流保护功能,C表示整定的瞬间
跳闸电流
为其额定值的4-6倍,如C20,额定
电流20A
,瞬间保护电流80-120,不同
空开
保护范围不一样。家庭电路回路使用C20空开,这个回路可能会有多个电器使用,不过这些电器的总功率是不能超过4400W的,具体的电器功率
是多少
,大家也根据自己的需要...
20
空开
能带多少千瓦
答:
可带4kw,C表示是民用系列,如家用电器、照明等,20表示额定电流是
20A的
,
空气开关
有一个瞬间跳闸的过流保护功能,C表示整定的瞬间
跳闸电流
为其额定值的4-6倍,如C20,额定
电流20A
,瞬间保护电流80-120,不同
空开
保护范围不一样。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的,一旦发生严重过载或短路...