11问答网
所有问题
当前搜索:
20kw电机380v用多大的电缆
20kw电机用多大电缆
?
答:
380V 20kW的电机,如果长度限制在100米以内,
可选用 3x10平方毫米电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=20 kW/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
20kw电机用
几平方
的电缆
?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线
。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用 ...
20kw380v电机用多大电缆
答:
380伏20千瓦的电流大约用10平方米电缆
。380伏20千瓦的电流大约是40A,所以用
10平方的铜线就可以
,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,使用寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。如果是380V功率的话,需要六平方以上的铝...
20kw电机用
多粗
的电缆
答:
第三步:考虑距离因素。35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488 长度=10*0.43488/0.0175=248米 粗略估算 第一步:估算电流。
380V的电机
,大概每千瓦2A电流,22千瓦就是44A。第二步:估算
电缆
。口诀:十下五、百上二,...
380v
20千瓦的电机需要多大的电线
。
答:
1、20个千瓦,用
380V的
电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10平方毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
根据千瓦怎么计算配线?
答:
75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:根据三相电功率计算公式:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×
380
×0.85)=35.75(A)根据导线载流量表:6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 32A<35.75A<40A 所以选择6平方毫米的铜芯
电缆
。
三相
380伏
,
电机
功率
20千瓦
,供电距离500米
需要
多少平方的铝
电缆
,具体...
答:
0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=10.8。用四十平方的铝线,电压降是13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线,500米的距离,
20千瓦的电动机
(38安)的电流算:0.0173/50=0.000346*500=0.173*38=电压降是6.6伏。
20kw380v用多大的电缆
答:
三相
380V
、功率
20KW
如果负荷为
电动机
,电流约不到40A,可选
VV
-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2
的电缆
额定载流量只有34.8A,偏小。三相380V、功率20KW如果负荷为电动机,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2的电缆额定载流量只有34...
请问
20千瓦用
几平方
电缆
答:
答:
20千瓦
在
380V
电压的三相电源时用10平方的(铜芯)
电缆
,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆。解析:
20kW
功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
三相
380V
.功率
20KW需要多大的电缆
谢谢
答:
三相
380V
,功率
20KW
如果负荷为
电动机
可选
VV
-0.6/1KV 3*10mm2
电缆
。三相是最常见的一种多相交流电系统。也分对称三相和不对称三相。对称三相系统中,各相电动势振幅相等且相郐两相相位相差1/3周期。具有便于传输电能的优点。是供电和输电的基本方式。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
20kw380v用多大的电缆
20kw380v用多大电缆和断路器
20千瓦电机380v用多大电缆
20千瓦发电机用多大电线
20kw380v用多大的电缆铝线
20kw 380v用多少平方的电线
三相380v20千瓦用多大的电缆
100米20千瓦用多粗电缆
20千瓦380v用多大电缆线