20kw配电箱用多大电缆
20kw
电器
需要
用什么
电缆
?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。
20KW
,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
...
20KW
,混合有动力、照明等用电设备,需放
多大的电线
?
答:
20kw不是很大,
用6*3+1的铜芯电缆应该够用
,用户端接一个小型配电箱
一个总功率
20KW的
钢筋加工
配电箱用多大电线
?多大总空开?三相电源...
答:
在不考虑供电距离的情况下,
选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线或者10mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-5×6或者BLV-5×10
,它们的安全载流量分别是55A和59A。断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×35.8≈42.9A 通过上面的计算,选择50A塑壳式...
...是多大的?是铜线,入户线是多股铜线!可以
使用多大
功率?谢谢
答:
从图片上来看,
进线电缆差不多在16mm²左右
,用电功率约20KW,但电箱里的总开太小,好像是C20(图片看不清),应该换成100A的。
请问现在要做个负荷
20千瓦
带动力电的
配电箱
,
要多大
的线?开关应该用多少...
答:
20kW
,三相电差不多是40A电流,开关选63A,10mm ²线;用单相电91A,开关选125A,25mm²线
一个照面电路,三相,
20KW
,
需要多大电线
,什么型号的空气开关,电能表...
答:
20KW
三相,平均分配不到7KW,6平方的国标铜芯线就可以了,主电源开关
使用
32A断路器。至于
配电箱
的选择,主要看你购买的电气用品的体积大小来定。线路图如下:
一个照面电路,三相,
20KW
,
需要多大电线
,什么型号的空气开关,电能表...
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少
要
用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小...
设计一个
配电箱
答:
先按设备额定电压三相380V计算:设备有10KW*2台=
20KW
、4KW*4台=16KW、5KW*5台=25KW合计61KW 建议总开关选用150A/3P一个,10KW设备选用25A/3P漏电开关2个,5KW设备选用20A/3P漏电开关5个,4KW设备选用16A/3P漏电开关4个。
配电箱
可根据实际情况自己选择。
电缆
选用YJV25*5就可以了。
20kw
电机,三相电,单独接地线到
配电
室地线,
需要
用多少平的
答:
正常来说,地线跟相线用一样粗(大小)是最好的,如果是铜线用6平方的单芯线就够了
问这这个是
配电箱
吗?怎么没有三相啊,这个三相负荷是不是平衡啊?_百度...
答:
这个是三相四线的系统图,系统图一般用单线绘制。从图中断路器型号都是3极的就可以分辨出来。