20kw电机用多大电缆
电线截面积选择
答:
呵呵,朋友,给你一个经验计算方法吧。5.5KW以下的选择铝导线用功率减去3等于2.5平方。同样,7.5KW减4。1
0KW
--75KW减5。10
0KW
减
20
。125KW--150KW减25。这样算出的就是铝线的截面积,如果要用铜芯线,那么用铝线的截面积再除以1.7就是了。明白了吧。
需要多少电压,或者买多少平方的
电缆线
,帮忙一起算算。
答:
你家电器还真多,不过不会同时开吧,大大小小算下来应该在6
0KW
左右,如果按同时开启的话你的线要选比较大了,可以用50平方的线。
...380v电磁炉6台共78kw。 220v冰箱和灯共
20kw
。 须
多大
电览 计...
答:
220V 1KW=4.5A 380V 1KW=2A 78KWX2=156A 380V分支
电缆
70平方。20X4.5=90A 220V分支电缆35平方。156+90=246 电源进线电缆120平方。
35KW总功率景观照明及水泵要
多大
的
电缆
答:
如果是三相380V电源,负载(照明与水泵)功率因数按0.85计算:最大电流是:35KW / (根号3 x 380V x 0.85)= 63A 普通的3*16mm²+1*10mm²VV型三芯+1芯铜电缆的载流量是96A,大于63A。所以可以选择 VV型3*16mm²+1*10mm²铜芯
电缆使用
。
...压缩机
电机
功率160kW,其他风机油泵之类合计约
20kW
,需要系数和功率因 ...
答:
各级的进排气压力,未级温度,油温等都会有记录,电气前端会有相应什么综合电量仪表,能相当准的显示各用参数,有功功率,无功功率,功率因数,电流,肯定有这个过程的,你可找制造厂家,他能提供当时的数据的会有记录的。我记得那个三相电量仪表也不贵吧,1000多块钱一个吧,有兴趣自己买个看看了。
三相电线要
用多大
的铜线?
答:
25平方国标铜芯线。一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么
20KW
电流在100A以上,电线至少在20平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要
电缆
截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...