22千瓦1000米需要多大电缆
一千米左右的
电缆
,带
22千瓦
的电机,
需要多大
的YJV电缆
答:
30mm
可以了
22千瓦
水泵,1千米地埋线
需要多少平方
铜线
答:
7.5KW的潜水泵需要2.5平方的铝电缆线
。先计算潜水泵电流值: I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。 根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。
一千米
电缆
,带
22千瓦
的电机,
需要多大
的电缆
答:
一般超过400米不建议使用低压输电。
1000米
距离太远,线路压降太大,
电缆
太粗不经济,太细无法启动。起码要95mm2
22kw电机
用多大电缆
答:
一般来说,22kw电机用10平方铜线,每平方的铜线允许载流量大致范围是5A到8A,那么10平方铜线的载流量就是50A到80A之间,而
22千瓦
电机功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。所以可以看出选择10平方的铜芯
电线
最为合理。选择好
电缆
以...
22千瓦
电机
用多少平方的电缆线
答:
根据上述计算方法,
22千瓦电机所需的电缆线的平方数为6mm2至10mm2
。常见的电缆线规格包括2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等,其中6mm2是最适合22千瓦电机的电缆线规格。4. 电缆线的材质 电缆线材质直接关系到电缆线的使用寿命和效率。全铜电缆线是最常见、最优质的电缆线材质,保证了电流传输的高效性和安全性...
22千瓦用多少平方
的
电缆
答:
一般情况下
22千瓦
的设备需要约4平方米的
电缆
。在一般情况下,每平方毫米的电缆可以承受约5-10安培的电流。假设我们选用每平方毫米承受10安培的电缆,那么22千瓦(即约40安培)的设备
需要多少平方
毫米的电缆可以这样计算:40安培÷10安培/平方毫米≈4平方米。理论上,22千瓦的设备需要约4平方米的电缆。但...
22千瓦
的电机
用多大
线径
的电缆线
比较合适?
答:
2、当功率为
22千瓦
, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级计算,也就是当铜线为10平方时,若选用铝线就应该选16平方。
电缆
载流量口决:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点...
22千瓦用多少平方
的
电缆
答:
22千瓦用多少平方
的
电缆
:1. 电缆的额定电流负载:电缆的额定电流负载是指电缆能够承受的最大电流。不同规格的电缆具有不同的额定电流负载。根据22千瓦的功率,可以通过功率除以电压得到电流值。假设电压为220伏,那么22千瓦/220伏=100安。因此,我们需要选择额定电流负载大于或等于100安的电缆。2. 电缆的...
22kw电机
用多大电缆
答:
85;电机工作效率一般在0.75。22kw的电流额定电流估算大概是44安培。那么10平方的铝线就是可以带50安的电流,再考虑其他损耗因素选用10平方的铜线肯定是安全的。根据经验,
22千瓦
的三相异步电动机,额定电流应该是45安培左右。如果只考虑载流量,那么10平方毫米的铜线足以承载45安培的电流。
22kw电机
用多大
的
电缆
?
答:
35mm² PE塑料绝缘 4芯铜
电缆
,推荐载流量130A,相应功率
22
.9
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为13.9
m
;50mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量157A,相应功率27.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为12m;70mm² PVC塑料绝缘 2芯铝电缆,推荐载流量151A,相应功率26.6kW,电缆...