11问答网
所有问题
当前搜索:
220kv变电站容量
220
k服是多少
容量
的kva
答:
220kv变电站,
装机容量3×240兆伏安,通常50000kva
,如要再大,特殊场合使用需要和变压器厂协商特殊定制。千伏安(kva)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安)。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。
220kv变电站
规模
答:
根据需求的不同,220kV变电站的容量可以有所不同,
一般在几十兆伏安到几百兆伏安之间
。2. 设备数量:220kV变电站通常包括变压器、断路器、隔离开关、电容器和电流互感器等设备。设备的数量和规模与变电站的容量密切相关。大型的220kV变电站通常拥有多台高容量的变压器和断路器,并配备大量的支撑设备和辅...
220KV变电站
,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主变压器,
容量
为240/...
答:
你这是三卷变压器,应该是降压变压器。220kV侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。
220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA
,而10kV侧是半容量为120MVA 。1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的容...
220kv变电站
接入
容量
答:
2000万瓦左右
。根据查询相关资料显示220kv变电站的接入容量大约是2000万瓦左右。根据主变容量而定。当就地消纳为零时,主变应当能够承担光伏最大出力。但是有些地方电力部门规定,接入的光伏总容量不能超过主变容量的50%。
新疆哈密沙尔湖
变电站容量
是多少
答:
510兆伏安
。查询哈密市人民政府,新疆哈密沙尔湖变电站共有220kV变电站9座,变压器16台,容量是510兆伏安。变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。
220kv变电站
主变
容量
计算
答:
1、
220kV
线路
容量
,有一部分是穿越功率,用于计算220kV母线截面 2、主变的容量要看110kV和10kV侧负荷总和 3、本期x回,最准x回,这个是要考虑主变和进出线间隔的预留 4、规程规定,当一台主变停运时,其余主变容量应能保证全部负荷的70-80 如果同时率为0.85,则主变容量(其中一台停运)应为(6*...
西昌
220kv变电站
主变压器220/110/10kv容量为多少
答:
型号:SFS10-25000/110(三相风冷三绕组无载调压变压器)
容量
:25000/25000/25000kVA额定电压高压:110±2×2.5%
kV
;中压:38.5±2×2.5%kV;低压:11kV额定电流高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A结线组别:YN,yn0,d11空载电流(%):0.78空载损耗:31.2kW负载损耗:125.8kW阻抗...
如何选择
220KV变电站
主变
容量
答:
单台
220kV
变压器单台
容量
能满足设计要求,按70%负荷容量配置。SFPSZ9-240000/220 3相 220/121/11kV 240/240/80 MVA 630/1145/4199 A 常州东芝变压器有限公司 SFSZ9-240000/220 三 相 220/115/10.5 kV 240/240/80 MVA 中山ABB 变压器有限公司 主流220kV变压器参数都差不多 ...
求停用一台变压器时,
220kV
母线的短路
容量
的计算详解
答:
某
变电站
主接线即以Sb=100MVA为基准值的标么阻抗如图
220kV
的短路
容量
为S220=4000MVA,已知220kV电源甲、乙提供的短路容量分别为:S甲=2000MVAS乙=1600MVA。当停用一台变压器时,220kV母... 某变电站主接线即以Sb =100 MVA为基准值的标么阻抗如图 220kV的短路容量为S220=4000MVA,已知220kV电源甲、乙提供的短路...
220
升压站对应最大变压器
容量
答:
110-132kVA。一座220V的配电站(或称为压力
变电站
),通常是指容量为
220
千伏安(kVA)的配电变压器为主变或者单元配变,而这个容量也就等于它所能够承载的最大负荷。一般情况下,该配电站的副辅变压器容量应该满足主变或者单元配
变容量