一般家庭的电路中,
导线
的横
截面积
是多少?
答:
目前常用
导线
的材质为铜材,而铜材的单位横
截面
(每平方毫米)载流限额为5到8安培。以最小值进行估算,10/5=2。考虑到过载安全,至少需要2.5平方毫米以上横截面的铜导线。
三相200安的电流要用
多大
的电线?
答:
1mm的电源线最大能过多少安的电流,
多大
的功率?例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?①对于1.5、2.5、4、6、10mm的
导线
可将其
截面积
数乘以5倍。②对于16、25mm的导线可将其截面积数乘以4倍。③对于35、50mm的导线可将其截面积数乘以3倍。④对于70、95mm的导线可将其截面积数乘以2.5倍。⑤对于...
200KW{照明}220V,用三相四线电缆/{总长20米}用
多大
的电缆才可以?
答:
将200
KV
由三相分摊,每相承担70KW。70KW的电流是:I=P/U=70000/
220
=318.2安 铝芯电缆配185平方毫米.铜芯电缆配120平方毫米。
现在使用的
导线
最大
截面
为多少?
答:
架空线最大
截面
有1000平方毫米还是铝合金绞线,其他的最大也就800平方毫米 因为架空线要承受的拉力较大!所以不宜过粗 不过电力电缆的截面有 1400 1800 2000的 都是
220kV
以上的电力电缆 希望你有帮助
2.5平方毫米的电线可通过
多大
功率的电流
答:
2.5平方毫米的电线最大可通过20的电流;如果电压380V可以带10KW,电压220V可以带4.44444444KW。(1)如是用于工矿企业管导内穿管多根敷设那只有10安培可用。(2)如是单根架空明线敷设可以用20安培。(3)如超长敷设100米那再多只能用于6.5安培。(4)如用于电机内、或变压器上那只能6.5安培。(5...
铜线线径与承载电流对照表?
答:
2、对于16、25mm2的
导线
可将其
截面积
数乘以4倍。3、对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。4、对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。5、对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 。6、功率P=电压U×电流I=
220
伏×18安=3960瓦。
电力系统问题:
220kV
架空线路 长度为200kM
导线
型号为LGJ-300 导线计算...
答:
编辑公式不方便,我就文字说明吧:知道了
导线
型号,300代表横
截面积
。 电阻R=电阻率/横截面积。 计算电抗的公式x=0.1445lg(D/r)+0.0157;这里D为几何均距。r为等值半径,r的三次方=根号下计算外径24.2*几何均距750的方;然后就可以计算出线路的电抗。电纳b=7.58/lg(D/r) *10^-6 ...
220
个千瓦用
多大
的电缆
答:
220
kw电机可以使用95mm²的铜电缆,或者140mm²的铜电缆。计算步骤:1、按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为440A;2、电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95……按电缆载流量估算口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组...
线电压380伏,相电压
220
伏,架空明线最少要大?
答:
b)低压绝缘配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(
220
、380V)的4%。5.4 校验
导线
的载流量时,PE、PVC绝缘的导线的允许温度采用+70℃,XLPE绝缘的导线的允许温度采用+90℃。绝缘导线载流量的参考数据见附录C。5.5 三相四线制低压绝缘配电线路的最小零线
截面
见表...
你好 我想问一下
220
千瓦需要大的电缆怎么确定
答:
不知你
220
千瓦负载电压要求是多少,如果配电房输出电压是400V,而你要求负载电压在380V,那就好算了,先算每相电流i=220/400/1.732=318A,每相100米线降压400-380=20V/1.732=11.54V,100米损耗电阻11.54/318=.0363欧,每相铜
导线截面
0.0172*100/0.0363=47.38MM2,可用3*50+1*35。大一点可先用3*70+1*50 已赞...