11问答网
所有问题
当前搜索:
220v8000瓦用多大空开
家里用
8000瓦
的电器
用多大
的
空开
?
答:
8个千瓦一般来说是家用的单相需要:8000W/220=36.36A,
那么用40安的空开就可以了
。如果是三相的每平方按照2安倍计算,那么8个平方16安倍,选20安,最大不超出32安。空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通...
8000W
的电器
需要 多大
的
空气开关
啊?
答:
如果是单相220V供电,8000W电流约40安用63-100A的空开即可
。如果是3相380V供电,取单相3分之1的开关即可。如32A。
8000瓦
电热水器
用多大
的电表和铜线还有
空开
?
答:
8000瓦电流约36安,可选40安或以上电度表,
40安或以上空开
。铜线选6平方或以上。用电器功率较大时,注意接线头一定要压紧接实,避免接线处日久高温氧化出现烧焦现象。
8000W
的电器
需要多大
的
空气开关
啊?
答:
那个热水器应该是220V的吧,
8千瓦就要使用至少40A的带漏电保护的空开
,空开也不能用得过大,不然会失去保护作用。作用:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作...
8000瓦要
装
多少安的
漏电
空气开关
答:
单相。至少60-80安。三相,25-32安。
用
220伏
电源,设备是
八千
千瓦,需
用多大
的
空气开关
。
答:
还是 8千千瓦,后者电流可巨大了。 假设你是前者吧,计算方法都一样。 功率等于有效电压乘以有效电流即:P=U*I,电流I=P/U=
8000
/220=37A约等于37A。貌似常用的
空气开关
没有37A的,可选40A的空气开关了。 功率不是特大 如果你的负载是感性负载 如大电机之类的 那么40A应该也够用了 。
8000瓦
的过水热,用32A的
空开
可以么?
答:
8000瓦
,单相
220伏
供电,因为是阻性负载,电流为:8000/220=36.36安培。用32A的
空开
嫌小。8000瓦,两相380伏供电,电流为:8000/380=21.05安培。用32A的空开嫌大。8000瓦,三相380伏供电,相电流为:8000/3/220=12.12安培。用32A的空开太大。
8000瓦
单相蒸箱
需要多大
的
空开
答:
8000瓦
/
220V
36A 选 40A
空开
已知用电器的总功率是
8000瓦
电压
220V
我要买多少平米的电线。
用多大
的...
答:
8000W
的按理说40A的
空开
,4平方(38A)的线就够了!理论上这样啊!但是客观因素也
要
考虑的!线径不够,空开灵敏度不高,线路敷设地点空气潮湿腐蚀,用电器长时间负载...要是我,我就选大一点的,空开用60A的,BV线选6平方的!因为一旦出点事,赔偿的钱估计够买一车空开电线的了!
四台3P
8000瓦220V
空调
用多少安空气开关
?
答:
可以计算一下啊 1、每台空调
8000瓦
/
220V
=约等于37A的电流,那就是要用40A或45A的
空气开关
2、4台空调8000瓦那就是8000X4=32000/220V=约等于146A的电流,那就是要用160A或180A的空气开关 3、每台8000瓦的空调的供电线至少