11问答网
所有问题
当前搜索:
22kw风机风量风压
22kw风机
星三角启动,3个接触器!用多大的热继电器?热继电器装KM2_百度知...
答:
25A的热继电器,因为星三角KM2只负担电机一半电流。
22kW
水泵
风机
选用多大的电机软启动柜
答:
风机
的22就够,要是水泵的话为保险起见可增大一档
250的变压器能带
22Kw的风机
几个
答:
250kVA的变压器一般最多能带230kW左右的负荷。最主要的还是要看
风机
的额定电流和变压器的额定电流。最好不要让负荷电流超过变压器额定电流的0.85倍。长时间满负荷运行可能会缩短变压器 的使用年限
变频器拖动
风机
负载接线问题?
答:
你图所示为三角接法,至于
风机
用什么接法,要看风机铭牌的标注接法,如果标注为三角接法,可接为星形运行,电流比三角接法要小,但
风量
比三角接法也要小,如果标注为星形接法,则不能接为三角运行,否则会烧毁电机,风量大小与转速有关,电流大小与风量有关,都是正比例关系,省电不省电是指在一定的风量时而言...
30Kw/
22kw
双速
风机
能否用星三角启动
答:
星三角启动 主要是防止启动电流过大 30
KW
启动电流才78A...没必要 硬要使用也可以...不过绕线方式要配合
请问125的罗次
风机
需才要多大的电机
答:
风量
、升压参数不清。电机功率一般从5.5kW至
22kW
22KW
/18.5KW的双速
风机
三个接触器大小怎么选
答:
大的CJX2 5011的,小的CJX2 4011的就可以了
东元变频器7200ma
22kw
带电机不定时抖动,带
风机
抖动时会报过电压故障,请...
答:
不定时抖动,说明系统不稳定,有可能是硬件问题,也有可能是外部的电磁干扰导致的。如果是机器硬件部分的话,应该重点检测模块是否OK,另外,霍尔也是检测的重点。
22Kw的风机
变频器应加装多少瓦(W)的刹车电阻
答:
推荐使用30Ω,3
KW
的制动电阻。你也可以看一下变频器的使用手册,上面有推荐配置的。
带变频器的
22KW
三相异步电动机(不是
风机
)接线方式?只能用星形接线方式...
答:
可以用三角形的接线方式,在电机接线盒内,直接用联片接成三角形,星形对于
22KW
来说是降压启动的阶段用的,变频器可直接启动电机,因为变频器就有逐步升压的功能,直接接成22KW正常运行时的接法(三角形)就可以了.1、你这台变频器和电机是原来的吗?就是没维修之前是这样接法吗?如果是,应首先考虑电机的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
其他人还搜