11问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机多大电流
22千瓦电动机
额定
电流是多少
?
答:
电流为43.7A 计算方法:电流=功率/1.7321*电压*功率因素。电机一般取0.85. 即
22
/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即
电动机
实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般
电机电流
即按2倍功率数。
22千瓦电机
应该用
多大
的线?
答:
22KW
电机
约44安额定
电流
,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为
22千瓦
,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22千瓦
的
电机
用
多大
线径的电缆线比较合适?
答:
22KW
电机
约44安额定
电流
约40A,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A
22kw三相
电机
的
电流是多少
?
答:
22KW
电机
约44安额定
电流
,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为
22千瓦
,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22KW
电机
配多少平方的电线
答:
22KW
电机
约44安额定
电流
需要选择多大的空开 和接触...
答:
电机电流
为I=P/(1732 UCOS)=
22
(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50A更为合适。接触器选择通信,共同的电流...
22千瓦
电东机电压三相220伏
多大电流
答:
22千瓦电动机
电压三相220伏的
电流
为:64A。计算公式:I=P/(1.732*u*cosφ)=64A
22KW
电机
配多少平方的电线
答:
22KW
电机
约44安额定
电流
不一样,具体算法如下:功率P=电压U*电流I 22KW=22000W 单相电机:22000W=220V*电流I 则电流I=100A,即开关最少需要100A的;三相电机:22000W=380V*1.732*电流I 电流=33.5A,即开关额定电流需要高于34A。
<涓婁竴椤