答:
380v240平方
电缆:PVC塑料绝缘 4芯铜电缆 载流量470A 三相感性功率278.4kW 三相电阻功率309.34kW 电压损失 V1.841V 220感性功率93.06kW 220电阻功率103.4kW 电压损失 V3.682V PE塑料绝缘 4芯铜电缆 载流量495A 三相感性功率293.21kW 三相电阻功率325.79kW ...
240平方
电缆可以承受
多大
功率
答:
380v240平方5芯电缆可以承受182千瓦
。电缆的载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。查下表,可以查得240平方5芯铝线载流量为326A(空气中敷设)。对应的功率是:P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X326X0.85 =182KW(按三相市电计算,功率因数取0.85)
240平方
电缆能承受
多大
功率?
答:
14.5kw
。根据三相电相线电流计算公式P=I×U×1.732×cosΦ;240平方铝芯线的最大安全载流量I为260A;带入数据I=260A,U=380V,cosΦ=0.85;240平方铝芯可承受最大负荷P=260×380×1.732×0.85=14.5KW。240平方铝芯电缆三相四线可负荷14.5千瓦。根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1....
240平方
电缆
380v带多少千瓦
答:
该电缆带269千瓦、206千瓦
。在三相380v的系统当中,单芯240平方电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方的电缆可承载的最大流量为392a。换算得:单芯240平方的电缆可以带269千瓦,三芯240平方的电缆可以带206千瓦。
240平方
电缆
能带多少千瓦
答:
1、380v240平方5芯电缆可以承受232千瓦
。2、计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ 式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);通过查询下表得到:240平方5芯铜线的最大安全载流量I为416A;带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得...
240平方380v
电缆
能带多少千瓦
?
答:
240平方
铜芯电缆,
380V
电源电压,根据三相电源功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(240×6)×0.8≈758200瓦=758.2
千瓦
【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。240平方铝芯电缆,380V电源电压,根据三相电源功率公式:P=√3*U*I...
240平米
铜钱可以负载
多少KW
?
答:
根据上表
240平方
的铜芯电缆标准情况下480A的电流,电压
380V
一个千瓦需要2-2.5A的电流,最多负载
240千瓦
,具体的还要考虑电缆的铺设情况、工作环境温度、电缆的长度都影响它的负载,你可以根据上表的说明对照实际情况考虑。
240平方
铜电缆
能带多大
功率
答:
在三相
380V
系统中 1、单芯
240
mm²铜电缆(使用3根)可带269KW。2、三芯240mm²铜电缆(使用1根)可带206KW。一、根据电缆生产厂给出的低压0.6/1KV电缆,查阅240mm²电缆的(空气中敷设)载流量。经查,知 1、单芯240mm²铜电缆载流量是510A。2、三芯240mm²铜...
五米长
240
铜芯电缆可以
带多少千瓦
空气中铺设
答:
1、
380v240平方
电缆可以承受232
千瓦
。2、计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ 式中:P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);通过查询下表得到:240平方铜线的最大安全载流量I为416A;带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,240...
240平方
电线载流量是
多少
?
答:
240平方
电缆载流量392a到510a。假如是在三相
380V的
系统当中,那么单芯240平方毫米的铜电缆可以带269
千瓦
,三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。单芯240平方毫米铜电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方毫米的铜电缆可承载的最大流量为392a。240平方电缆的长期安全运行载流量,和很多因素有关...