11问答网
所有问题
当前搜索:
2500的摇表摇到多少电缆正常
如何使用
摇表
测试
电缆
绝缘电阻?
答:
3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下
的电缆
使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用
2500
V摇表。 4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。 5、摇动
摇表到
额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳...
摇表
测量
电缆
绝缘电阻是什么?
答:
摇表测量电缆绝缘电阻是1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ
。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。电缆绝缘电阻测量的安全...
10kv高压
电缆
的绝缘电阻
多少
兆欧合格?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,
在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高
,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
电缆用摇表
检测电阻,电阻
多少
为合格4平方?
答:
你这个问题提问的方式不对。
用摇表
检测
电缆
绝缘电阻,不在于电缆截面的大小,而考虑电缆的额定电压。对弈低压电缆,一般采用500V或者1000V摇表来检测,一般在1MΩ以上就是可用的。对于高压电缆,一般采用
2500
V摇表,按照经验为1MΩ/1kV的原则来判断,如6kV电缆,6MΩ以上允许投入使用。关于电缆的绝缘电阻,...
电缆用摇表
检测电阻,电阻
多少
为合格
答:
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V
的摇表
。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或
2500
V的摇表
电缆
相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
2500
伏
摇表
为啥可以测量35千伏
电缆
答:
这个只是测量
电缆
的绝缘性的,
2500
V有能力击穿比较薄的绝缘材料,现在你只是测量的绝缘性而言,35KV还要做电缆绝缘试验的,好象是110KV还是70KV,
2500
kv
摇表
能不能摇400v
的电缆
绝缘
答:
1、
2500
kv
摇表
不能摇400v
的电缆
绝缘,电压高太多。2、摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。
电缆
两线之间阻值
多少
合格
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV
摇表
,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下
的电缆
绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
摇表摇电缆
绝缘
多少
才
正常
答:
绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。控制线缆是低压
线缆用
500V
摇表
测量。电力电缆如属于高压
电缆用
2.5kV摇表测量。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那根电位为零就是那根断相了。每次只夹一根线。四线的颜色有时有区别,...
摇表电缆
长度
答:
500m及以下。根据摇表测量
电缆
的使用方法得知,摇表测量10kv的电缆,电缆长度在500m及以下。测量0.4千伏及以下电缆,且长度不应该大于300米,使用1000v
的兆欧表
进行遥测。摇表指兆欧表。 兆欧表是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
用2500v摇表测试低压电缆
2500的摇表可以摇多长的线
2500v兆欧表使用范围
2500摇表在哪些场合用
2500摇表摇高压电缆的什么比
摇表是1千伏好还是500伏好
摇表测电缆好坏的正确使用视频
摇表摇电缆绝缘多少才正常
电线用摇表摇多少能用