11问答网
所有问题
当前搜索:
250kw需要多大的电缆
250 KW用多大的电缆
答:
380V,
250KW的电机选240的电缆就行
。额定电流计算公式:W=1.732*UI*0.8 I=474.8 电缆的载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘...
250千瓦用多大的电缆
答:
3x300平方的铜电缆
。250千瓦需要3x300平方的铜电缆。 由功率公式P 1.732UIcosφ 有I P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I 250/(1.732x0.38x0.85)447A
250千瓦用多大的电缆
答:
3x300平的。通过I=P/(1.732Ucosφ)的公式可知,250千瓦的最大运行电流为250/(1.732x0.38x0.85)=447安,由于电流值较大,
需要
选择铜电缆,在空气中的安全载流量为447安的铜电缆是3x300平的,所以
250千瓦用
3x300平
的电缆
。
250kw需要多大的电缆
答:
250千瓦需要3x300平方毫米的铜电缆
。一般情况下,较大的动力用电不喜欢两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。250KW满负手山码荷运行时电流至少在500A左右,70平方毫米的电缆在明敷(穿管、走线槽等)时长期运行的允许载流量才234A。还有,为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格...
250kw需要多大的电缆
答:
通常情况下,对于250kW的电能输送,
建议选择直径为12毫米至15毫米的三芯电缆
。这样的电缆不仅可以承受250kW的电能输送,还可以保证输送距离在100米以内。当然,实际的电缆尺寸大小也受到多方面的影响,比如线路的环境温度、电缆的散热效果以及电压等级等。因此在选取电缆时,我们应该根据具体的输电需求以及环境...
250
个
千瓦用多大电缆
答:
3乘300平方的铜
电缆
。根据查询道客巴巴显示,
250千瓦需要
用3乘00平方的铜电缆,250千瓦负载至少用250平方的铜电缆,250平方的铜芯
电线
,明线敷设安全截流量是四千一百零二约五百七十安,计算公式:功率等于1.73电压乘电流乘功率因数。
总用电量为
250kw
,
要用电缆多大
,公式如何计算,谢谢
答:
250000=1.732*380*电流*功率因数 如果功率因数=0.8,那么电流=475安 可选70mm的2根或单芯的185mm。 向左转|向右转 船电工 | 发布于2012-03-29 举报| 评论 9 2 为您推荐:
250kw用多大电缆
280kw电机用多大电缆 260千瓦用多大铝电缆 280kw总功率用多大电缆 用电量算电缆 电缆载流量
电缆线
规格...
250千瓦
380v
用多大电缆
答:
300平方。根据查询齐家网信息显示,安全和可靠的电力传输
需要
选择合适
的电缆
尺寸,以保证发电机能够有效地将所需功率传输到消费者,而
250千瓦
380伏特的电流为658.16安培,其需要选用300平方的电缆。
250kw
须要
多大
线和断路器
答:
250kw
额定电流约500A,
需要
选择至少选择240平方
的电缆
线。240平方的电缆线明线敷设安全截流量约570A 断路器按照负载电流的1.5倍选择,可选择630A的断路器。
总功率
250Kw 要用
多少平方
的电缆线
线长100米和120米
答:
总功率
250kW
,电流大约为475~500A,要考虑选用 VV 0.6 /1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
;或者:YJV 0.6 //1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:两根电缆并联, VV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500a电流用多大电缆
250kw380v用多大电缆
250kw可以用185电缆吗
120平铜芯线承受安全电流
250kw三相五线用多大电缆
250千瓦用多大的电缆铝线
250kva变压器需要多大的电缆
250kw电机用多少平方的电线
三相250kw需多大电缆