11问答网
所有问题
当前搜索:
25平方电缆配多大空开380
48匹空调选用
多大平方电缆线
?
答:
压缩机输入功率+风扇功率按≈40kw算:I=P/1.732*U*COSφ电流约等于80A,
空开
选择80A就可以。
电缆
选择YJV3*
25
+2*16这个要求国标电缆,满负荷运转。最好选YJV3*35+2*25,如果现场不需要零线和地线直接yjv3*35也可以。具体算法是根据额定电流查电工手册电缆的载流量而得。你可以看下压缩机和电机的...
125A
空开
,220V电压,应该怎么选
电缆
呢?
答:
C25
空气开关
,需要使用
的电缆线
是4
平方
毫米的。C32空气开关,需要使用的电缆线是6平方毫米的。要是个人不太清楚的,需询问清楚,以免影响使用。2、在选购
空开
使用的电缆线时,需要看电缆线上的标识,看是否有注明电缆线的规格、日期、保质期等信息,若是有,说明电缆线的质量是有保障的,后期使用的安全性也...
500KW要
用多少安
电开关,电压
380
V,
用多大
的
电缆
答:
500KW如果是三相电机功率它的电流(2倍于功率)1000A,空器开关取1.2--1.5倍,为1500A,
用
300
平方
的铜芯线缆两条并联。如果是发热功率它的电流为(1.5倍于功率)750A,
空气开关
取1150A,用的240平的铜芯线缆两条并联。
电线电缆
产品的命名有以下原则:1、产品名称中包括的内容 ⑴产品应用场合或...
功率
25
KW要
用多大
的铜线接三相电,和多大的
空开
,我那边用16MM2铜线...
答:
计算方法:功率除以电压再乘以1.5或1.2就行了!
25
KW的电机启动电流大概九十七安左右,你用的配置还行。但不知你的水泵是否在井下,
电缆用
多长是直接启动还是降压启动,你要考虑电机过载保护,最好再加一个热继电器。
380
v16
平方
铜线能承受多少千瓦,
配多少安的空开
3p或4p?
答:
不同类型16mm² 线缆,在供电电压=
380
V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:16mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合三相功率=47.4kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=183.8m;16mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合三相功率=58kW,电缆满负荷时5%电压损失距离...
30kw
用
电需
多大
的安培有
空气开关
,三相五线
的电线
截面需要多大,怎么计算...
答:
10下五,100上二,
25
、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(
平方
毫米)排列如下: 1、1.5、
2.5
、 ...
35
平方电缆
需要多大的开关,20p三相四线空调需要
多大空开
答:
35
平方电缆
经查电缆对照表,安全截流量约144A,按照断路器的配线要求,断路器的额定电流不应该超过160A。
三相电机
用多大
的
电缆
答:
6平方毫米往上因为其线径较粗,一般不会进行暗穿管作业,实际工作中10平方毫米对应
空气开关
63A,16平方毫米对应空气开关80A,
25平方
毫米对应空气开关100A,35平方毫米对应空气开关125A。我们计算
电线
负载时就可以根据其对应
空开
的额定电流来计算功率了。如4平方毫米电线对应的是25A的空开,如果是纯阻性负载...
两台5匹的空调
用多大平方
的
电缆
答:
I电流=8000W/(1.732*
380
V*0.85)=15A线径=0.8*开方I建议
用
4
平方线
(铜蕊线)开关选断路器20A单独使用 本回答被网友采纳 crossty | 推荐于2018-03-02 19:
25
:11 举报| 评论 5 0 是的,压缩机功率是空调总功率的95%。内机功率只是很少的一部分。楼主最好详细的看看压缩机和出风口电机的总瓦数是多少,...
...是多少?能带
多大
三相负荷?匹配的
空气开关用多少安
的?谢谢!
答:
10
平方
的三相
电缆
工作电流是60A,能带
多大
三相负荷是33.566KW,匹配的
空气开关用
60A的。计算方法如下:如果是铜导线,
380
V50HZ电压,电流密度是6A/MM²10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)10平方毫米的电缆是指里面最...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜