25平方的电缆配多大的断路器
35
平方的电缆配多大的
开关
答:
国标的35的
铜芯电缆
安全载流量是151A,铝芯是120A。所配
的空气开关
额定电流不要超过该电流值。另外现在
的电线
质量不太好,载流量达不到,所选开关应适量缩小一级比较安全。
95
平方的电缆
需要
多大的
空开如何计算?
答:
首先,空开不是按线缆计算的。而是按负荷大小计算的。线缆铺设方式对允许的电流影响很大。而且
线缆的
过载能力远超开关。95铜线架空明线,允许电流约800安,如果满载配
用
开关至少1200一1600安。开关,必须降额使用,以提高可靠性!
200a塑壳
断路器用多大电缆
答:
70
平方
毫米。1、塑壳
断路器
过载保护电流是额定电流的1.
25
倍,而70平方毫米
的电缆
载流量是210A,能满足塑壳断路器过载保护电流的需求。2、70平方毫米的电缆载流量大,能满足塑壳断路器的使用需求,减少电缆的发热和损耗,提高
用
电安全性和效率。
在380伏电路中35
平方电线配多大的
空开?
答:
空开一般是按负荷大小配置而不是按线径配置。35
平方铜芯
线允许电流是150A,最大可以配用120A的开关。所带负荷小时空开也要相应减小,否则空开起不到保护作用。
16
平方电缆配多大
空开
答:
16平方
电缆配多大
空开 16
平方的电缆
要配80A的空开,空开根据用电负荷的电流大小选择,所以选择空开时要看电流和功率大小。空开是
断路器
的一种,当它达到一定电流就会断开,具有保护电路的作用。如果电器设备发生短路时,它会进行保护作用。空开和漏电保护器有哪些区别 1、保护作用不同 空开和保护器的保护...
35铝
电缆配多大断路器
?
答:
35
平方的
铝芯
电缆
安全电流74A(环境温度40度)所以应该用80或100A
的断路器
就好
空开怎么接,
用多大的
线?
答:
2,小型断路器选择,2P
25
/D(二极25安培,动力用),最好选带漏电保护的。二极
的断路器
有4个接线端,上面二个进线,下面二个出线,一般右边接火线,左边接零线。接地线不允许接入开关。3,安装方法,小型断路器开关箱装于设备附近,进开关箱的总线不小于6
平方的
国标铜芯线,三台设备连续使用时间长...
配电箱为26千瓦,
用
YJV-4*
25
+1*16
的电缆
,如何接电?接多少安培?如何换算...
答:
电缆
是4×16
平方的
进线,配电箱
用多大的
开关和如何接线与电缆没有关系,配电箱开关根据下游负载功率配的,26KW三相设备额定电流大约55A,总开关用63A的
35
平方电缆
需要
多大的
开关,20p三相四线空调需要多大空开
答:
35
平方电缆
经查电缆对照表,安全截流量约144A,按照
断路器
的配线要求,断路器的额定电流不应该超过160A。
30kw要
用多大的电缆
和开关
答:
如果是380V,导线电流密度是5A/MM²30KW要
用
10.725
平方
毫米
的电缆
和53.625安培的开关。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...