2800kva用多大高压电缆
请问额定容量
2800KVA
的10KV配电室 主
电缆
选用什么型号的,是95 120...
答:
额定电流是161.5A。选择150吧
。保险些,如果距离不长120也可以的!
2850
KVA
容量的变电所
高压
侧进线
电缆
怎么选择
答:
首先根据变压器容量和电压计算电流:2850/(1.732X20)=82.28A 再根据电流选择长期允许载流量的
电缆
,建议选用:YJV 12/20kV 3X35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 或者YJLV 12/20kV 3X35 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 如果采用地下直埋,则采用YJV22或YJLV22型,如果需要阻燃在型号...
有
2
台
800kvA
,2台1000KVA共4台变压器,请问10kv进线
电缆
需要一根3乘多 ...
答:
2
*
800
+2*1000=3600/10/1.732=207A,铜缆建议70,铝缆建议120;
800KVA
的变压器
高压
侧要
用多大
的
电缆
?
答:
800KVA
的变压器
高压
侧要
用多大
的
电缆
?800KVA的变压器高压侧额定电流约46A,用多大的电缆要视你用什么材质的电缆、敷设方式、电缆长度等情况而定。
2850
KVA的
油式变压器
高压
侧配
多大
的
电缆
答:
电缆
的配合一是要满足额定载流量的需要;
二
是要满足故障时的动稳定和热稳定的需要。第一点70平方毫米已经满足了,第二点要根据系统电路容量和系统侧保护的时限来配合,这一点应该服从电力部门的要求。
800kva
变压器怎么配
高压电缆
答:
800KVA
变压器如果初级接10KV电源,电流为80A,可选用耐压10KV-3X25+1X16
高压
铜芯
电缆
,空气敷设载流93A,埋地敷设载流108A.
2000
kva
变压器
高压
侧
电缆
的选择
答:
(假设电压是10KV)2000
KVA
变压器
高压
侧
电缆
的截面积选择57.143平方毫米铝导线。(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM...
2
100
KVA
变压器需要
多大
的
高压电缆
?
答:
2
100
KVA
变压器需要
多大
的
高压电缆
?35kv、10kv、6kv、0.4kv不同电压等级的电缆型号规格是不一样的...
1000
kva
变压器
用多大电缆
答:
16平方毫米或以上的电缆。根据查询喜马拉雅信息显示,1000
kVA
变压器高压侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,
高压电缆
最好选用50平方毫米以上的。
2600
kva
需要
多大高压
铜芯
电缆
答:
2600
kva
需要50平方左右的
高压
铜芯
电缆
。根据查询相关资料信息显示,1000kva变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线,那么2600kva大约是1000的两倍多,选择50平方左右的高压铜芯电缆即可。