11问答网
所有问题
当前搜索:
2P63A需要漏电保护吗
漏电保护
开关的选择
答:
方法2:总开关用2P不带漏电保护的
;普通插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电保护,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还有宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险;照明、空调不需要带漏电,用普通断路器就可以。这样的配置好处就是:哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的线路。
问下我这空气开关有没有
漏电保护
(触电会跳闸吗)?
答:
这种的开关没有漏电保护
,只有在超过负荷时,也就是说电流超过规定上限的时候才会熔断跳闸。说白了这种空开只是相当于一个电闸而已。这种的开关没有漏电保护,只有在超过负荷时,也就是说电流超过规定上限的时候才会熔断跳闸。说白了这种空开只是相当于一个电闸而已。这种的开关没有漏电保护,只有在超过负荷...
请教专家:家里电线短路,
2P63A
的空气开关会跳闸吗?
答:
会跳闸的。2P63A空气开关,
既有漏电保护功能
,又有过流跳闸功能。家里的电线短路,电流是无穷大的,63A的空气开关当然要跳闸的。
家用
漏电保护
器多大的合适?
答:
家用
漏电保护
器的大小应根据家中负载电流来匹配。一般来说,总开关会使用2P40A或
2P63A
的漏电保护器。对于不同的回路,选择也会有所不同:照明回路:可以选择16~20A的漏电保护器。插座回路:可以选择20~25A的漏电保护器。厨房和卫生间:由于这些区域可能涉及更多的水和电器设备,建议选择25A的漏电保护器。...
我家里主开关是
2P
的
63A
,有个2P的40A的带
漏电保护
的开关,有什么
用
呢...
答:
但是,你家空气开关有
63A
,所以,线路还没有达到63A,就已经烧断了,空气开关太大,不起作用。【有个
2P
的40A的带
漏电保护
的开关,有什么
用
呢】这是保护人身安全的,当有人不小心碰到电线,这个漏电保护的开关就马上跳闸,防止人触电。所以,空气开关是保护线路安全,漏电保护器是保护人身安全。
家用电路断路总开应该选用1P63A还是
2P63A
或者还有什么更好的型号可...
答:
家用电路断路总开应该选用
2P63A
带
漏电保护
器的开关,既能切除火线、零线又能起到漏电保护的作用。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。1.漏电保护...
总闸开关
63a漏电保护
开关
需要
多少p的?
答:
可以选择
2P63A
或者1P+N63A的
漏电保护
器。安装漏电保护器可以起到漏电保护。但
要
注意2点。1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护...
...
保护
器1P2P的区别是什么?如果总开接了一个
2P 63A
的 那么支路应该接...
答:
1.家用1P
漏电保护
器是单控制火线,零线是直通的;2P漏电保护器则是零火线同时分离或闭合。2.如果总开关接了一个
2P 63A
的空开,那么支路建议接
2P漏保
;如果总开关接了一个2P 63A的漏保,那么支路建议接2P空开,这样方便以后检修。3.漏保开关上有试验按钮供检测,不能同时放进水里,你也可以把零线触碰...
2P63A空开 和
2P63A漏电保护
器,哪个最适合做 总电闸
用
?
答:
总开关建议用空开,分路
用漏保
,可以避免其中一路发生漏电时造成总开关跳闸导致全部停电的故障。
漏电
开关
2p 63a
是什么意思?
答:
2P
指的是接线柱有两个,或者说控制两条线。
63A
是脱扣电流(即起跳电流)63安培。P,2P,3P等是指它的接线柱的数量(也可以说是控制几根线),1P,一进一出,2P,二进二出等。一般,家用220V,用1P和2P,380V用3P的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
总开关需要漏电保护吗
漏电保护插头有必要吗
空气开关带漏电保护的好吗
空气开关有漏电保护作用吗
漏电保护装置主要用于
电工为什么不愿意装漏电保护
带漏电保护的空开
漏电保护装置
漏电保护开关型号