3千瓦三相水泵用啥线
3千瓦水泵
线路200米要用多少平方铝线?
答:
3千瓦三相水泵6平方铝线可以
。6平方铝线载流量经验值是30A(十下5,即十平方毫米以下每平方载流量是5A)。所以6平方毫米铝线可以带三相电机最大功率是380*1.732*30*0.85(电机功率因数)=16,783W约17KW。远大于3千瓦。所以,3千瓦三相水泵用6平方毫米的铝线是可以的。
380ⅴ
3千瓦潜水泵
上的电缆线
是什么
型号
答:
潜水泵使用的电缆是防水专用电缆
,3千瓦的潜水泵电流7A左右,电缆截面1.5平方就够了,型号是JHS-500V,3×15mm²。如果需要接地线,使用4芯的4×1.5mm²的电缆
3千瓦
的
潜水泵
三项电用多粗的铜线?
答:
3千瓦的潜水泵、三项电,正常工作电流为:I=3000÷(380×1.732×0.8)=5.7A 考虑泵启动电流稍大
建议楼主选择1.5平方的铜芯线
三相
三
千瓦
的
潜水泵
需要用多少平方米的铜电缆,电源和水源距离600米?_百...
答:
3千瓦
6个电流。铜线电阻率0.0175Ω.mm²/m 如果用2.5电线截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v 380伏供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方...
三相
380V,3KW
潜水泵
供电距离三百米用多
粗铜线
答:
不小于8平方/(
千瓦
*公里)8*
3
*0.3=7.2平方 应该使用10平方铜芯线
3千瓦
的
潜水泵三相
供电,距离低压线终端500米左右,
使用
多大规格的铝芯...
答:
△U=PL/CS=3X500/46X10=1500/460=
3
.26 电压损失=380X3.26=12V 电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相
四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截面(...
水泵
是380V
3千瓦
的,距离电源1000米,问需用多大的铝电缆
答:
铝电缆
三相
供电380V最低是10平方计算压降14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...
三相潜水泵
三千W用多少平方数的下水电缆线
答:
50米也内一般用2.5的就可以了,要是距离长的话建议还是有4平方的,
请问5台
3千瓦3相
的
水泵用
多少平方铜线距离大概在30米左右
答:
30米距离,无需考虑线路压降。总线需要10平方毫米。分支线需要2.5的铜线或者铝线。
3千瓦水泵
可以用4* 2.5 rvv电缆吗?
答:
不管是单相220V的还是
三相
380V的3KW
水泵
,都可以用4*2.5rvv电缆。没有问题!