3千瓦380伏潜水泵用多大电缆
三相
380V
,3KW
潜水泵
供电距离三百米
用多粗
铜线
答:
应该使用
10平方铜芯线
水泵
是
380V3千瓦
的,距离电源1000米,问需
用多大
的铝
电缆
答:
铝
电缆
三相供电
380V
最低是10平方计算压降14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...
3千瓦
的
潜水泵
三相供电,距离低压线终端500米左右,
使用多大
规格的...
答:
如果低压端电源点质量好(如变压器大,线路导线好,任何时候电压都高于380V以上),
可以用6平方的铝电缆线
。如果低压端电源点质量差(如变压器小,线路导线小,电压不正常等),要用10平方的铝电缆线.验算6mm²铝线 △U=PL/CS=3X500/46X6=1500/276=5.4 电压损失=380X5.4=21V 验算10mm...
200米距离
3千瓦
的
潜水泵
,
380
电压,
需要
什么规格的铝芯
电缆
?
答:
。即压降不能大于380Vx7%=26.6V ②查
电缆
手册知:2.5平方毫米铝芯电缆的直流电阻是12.1欧/km 。200米电缆流过Ie时的压降 Vd:Vd=5.7Ax(12.1欧/km x0.2km)=13.8V <26.6V 4、结论 200米距离
380V3千瓦
的
潜水泵
,可选用3x2.5平方毫米的铝芯电缆。
3kw
水泵
该用多少的
电缆
,电源为
380
动力电
答:
3kw
水泵
,电流5A多。用VV4*1.5+1*1.5或是YJV4*1.5+1*1.5的
电缆
可以了。
3kw
潜水泵
离控制箱200米远
要
下
多大
的铜芯
电缆
答:
3KW的
水泵
,如果是单相220V的电压,则其工作电流大约是13.64A,三相
380V
的话,工作电流大约是4.56A 如果水泵允许的压降是额定电压的5%的话,200米距离 单相用YJV-0.6/1KV-2*6mm2的铜芯
电缆
三相用YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2的铜芯电缆
三相
三千瓦
的
潜水泵需要用多少平方
米的铜
电缆
,电源和水源距离600米?_百...
答:
3千瓦
6个电流。铜线电阻率0.0175Ω.mm²/m 如果用2.5
电线
截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v
380伏
供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方...
水泵
是
380V3千瓦
的,距离电源700百迷,问需
用多大
的铝
电缆
答:
根据你这个距离和电机功率计算,使用铝芯
电缆要
6MM2的。使用铜芯的4MM2的就可以了。
三千瓦
潜污
泵
,距离100米,
用多大
的
电缆
答:
如果3.5
千瓦
负载是在
380V
电网中运行,需要截面积为3x4+1*x2.5mm²的铜芯
电缆
。计算过程如下:1、求3.5KW负载的额定电流(设负载的功率因数是0.8)3.5KW/√3x380Vx0.8=6.6A 2、选择截面积 因为3.5KW负载电流较小,经查阅最常用的VV型3+1芯铜电缆最小规格是3x4+1*x2.5mm²...
两个
3千瓦380V水泵用多大
铜芯
电缆
做主电源
答:
建议用2.5平方或4平方铜线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10