3000w要用多大的电线
2.5平方
电线
可以带
3000w
的热水器吗?
答:
2.5平方的
铜线
,
3000w
的热水器完全能够承受。2.5平方的铜线最高能用到6000瓦。国标gb4706.1-1992/1998规定
的电线
负载电流值(部分)铜芯电线: 铜芯线截面积允许长期电流 2.5 平方毫米 (16A~25A) 4平方毫米 (25A~32A) 6平方毫米 (32A~40A) ,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中...
3000w
的电暖器
需要
几平方
的电线
。铜钱?
答:
3千瓦可以用1.5平方的线。1.5平方的铜芯线,它能承载的电流是在8~15安左右,它能够承载的功率是在3300瓦,而
3000瓦
千瓦功率的设备使用1.5平方
的电线
足够用。不过
电线使用
时间长了之后,会有老化的情况,如果老化比较严重的时候,要更换新的电线。
1.5平方
电线
能带动
3000W
热水器吗
答:
答:1.5平方的线,通常情况下是可以带动
3000w
热水器的,但不是指什么线都可以的,必须是铜芯BV线材才可以,接下来我就来说说对
电线
的一些理解和经验,有可能让你眼前一亮。3000w的热水器
需要多大的
线呢?根据P=UI,它需要的电压是220V,所以就可以得出它的额定电流是约14A;依据日常工作经验知道,1...
电工扫盲:
3000W
热水器
用多大的电线
?装多大插座?电工一学就会
视频时间 02:44
3000w
热水器用几平方线
答:
1.5平方的
铜线
可以承载
3000瓦
左右。1.5平方铜线的能承载的电流不超过15安,而15安的电流差不多是有3000瓦左右的功率,所以1.5平方铜线能带动3000瓦。选择标准:1、选铜芯电线:
电线电线
,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几...
3000w
的电暖器
需要
几平方
的电线
。铜钱
答:
最起码应
使用
2.5平方的铜芯线,最好使用4平方的铜芯线。电源插座应配置16A的。
请问师傅
3000瓦
电磁炉
要用
几平方大
的电线
?
答:
3000w
的电磁炉一般采用三相供电,电流约5A,用1平方
铜线
即可。如果是单相供电,电流约15A,可以用2.5平方铜线。我国没有1.8平方
的电线
规格。
热水器
3000瓦用
多少平方的线?
答:
3000W
,电流只有13.6A左右,用1.5的就完全放心。再大了浪费
多大的
线能承受浴霸和
3000W
的电热水器
答:
3000W
的功率,
需要的
电流是3000/220=13.7A,也就是说
电线
必须能够承受13.7A的电流。这就要求
电源线
的截面积,至少要达到(13.7/6=)2.45mm²。考虑到可能的电压不稳状况,建议
使用
4mm²以上的铜导线。
220v 传输距离1公里,用电
3000W用
多粗
的电线
合适?
答:
220v 传输距离1公里,用电
3000W用
16平方
的电线
合适。\x0d\x0a先计算电流I=P/U=3/0.22=13A。\x0d\x0a在小电流时,电缆安全载流量按每平方5A计算。因此电缆平方数为13/5=2.6。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 ...