11问答网
所有问题
当前搜索:
30kw变频器用多大断路器
30台电机;一台
30kW变频器
驱动,1台15kW直接启动,25台2kW...
答:
回答:你的总功率达到95千瓦,电流达到250A ,按照断路器触头容量应该放大留豁余量的原则,应该选用
400A的断路器
大约30个千W的功率,应该
用多大
的
断路器
?电压是380V的,请大师告诉是怎么...
答:
30KW功率,当电压380V,功率因数0.8时,额定电流=30÷1.732÷0.38÷0,
8≈57A 断路器选择按照额定电流的1.2~1.3倍选用就可以了
。
30kw
要
用多大
的电缆和
空气开关
?
答:
30kw
要用16平方的铜电缆和63A开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:...
30千瓦
三相电
用多大
电缆
答:
30千瓦可以用25平方铝芯线 100A空气断路器
;三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在...
带两台
变频器
的
断路器
如何选择容量
答:
以瓦特或千瓦为单位,将两台
变频器
的额定功率相加,得到总额定功率。2、查找
断路器
的额定电流,断路器的额定电流大于或等于两台变频器的总额定功率所对应的电流。3、根据找到的总额定功率对应的电流值,选择一个合适的断路器,如计算得到的电流值为30A,可以选择35A或40A的断路器。
怎样选择
变频器
前的进线
断路器
答:
看你
变频器
的功率,比如4千瓦变频,你可以选择10左右的就行,一般变频器保护都很好,你可以在
断路器
上远大点也没事。
变频器
的空开如何选型
答:
综上所述:
变频器
的空开是防止变频器输入侧和直流侧发生短路而设,必须能够满足变频器的过载运行要求,而且有一定的漏电流通过。因此选择的空气
断路器
必须满足:A、额定电流应该大于等于2倍的变频器输入电流即可(手册会提供对应的推荐数据)B、尽量不要选择带漏电保护(实际在应用中绝大部分不会选择)C、...
变频器断路器
怎么配
答:
1、
变频器断路器
的配置需要根据变频器的型号和电气参数以及使用环境等情况来进行确定。2、一般来说,变频器断路器应具备与变频器的总功率相匹配的断路能力,同时具有较高的耐受短路能力,保护变频器免受由于漏电、短路等负荷异常所导致的损坏。
变频
设备采用什么样的漏电
断路器
答:
AC型— 对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流能可靠脱扣 A型 — 对突然施加或缓慢上升的交流正弦波剩余电流,脉动直流剩余电流和脉动直流剩余电流叠加0.006A平滑直流能可靠脱扣 例如:西门子5SM系列漏电保护开关,B型,额定电流16—63A 如果不具备安装专用剩余电流保护器的条件,可以不在
变频器
前端安装...
变频器
是装漏电
断路器
还是装空开
答:
3P空开,不带漏保的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器断路器怎么配
电机与配套的断路器参数对照表
变频器的断路器选型
变频器前端断路器和选择大小
30千瓦变频器用多大空开
变频器选选什么类型的断路器
30千瓦380v用多大漏电开关
30kw电机需要多大断路器
30千瓦220v需要多大断路器