30kw电机热继电器调多大电流
30KW电动机
配
多大热继电器
?
答:
30KW的电动机它的额定电流大概有57A左右.选LR2-D3357C
,50A-80A的.将热保护电流调到57A就可以了.
30KW的
三相
电机
要用
多大
接触器和
热继电器
,谢谢!
答:
30KW 三相 380V 电动机 额定电流
60A
用CJx2-9511 接触器 配这个热继电器
电机
的
热继电器电流
应怎样设置.比如三十千瓦电机应设
多大电流
.
答:
一般三相电动机的额定电流为额定功率*2,30千瓦应该是60A,电动机的铭牌上有标定;热继电器如果用的,
应该调整到60A
大米加工厂的
电机30Kw的
,应该用
多大
的,什么型号的接触器
热继电器
漏电...
答:
30KW的电机额定电流大约60A
,空气开关选80A的,接触器选80A或100A的考虑你的启动不是频繁和频繁启动!热继电器选70-80A的但镇定电流为60A!导线用3*16+1*10长度超过30m用3*25+1*16的!除了这你还得考虑变压器功率,可能在启动时电网电压降低影响其它设备!你可考虑用降压启动!比如星角、自藕降压启动...
30千瓦电动机
选
多大
的空开,接触器,容断器,
热继电器
,二次回路中选多大...
答:
空开100A,接触器100A,熔断器100A,热继电器
60A
,二次回路中熔断器选10A,用空开不用熔断器和热继电器,空开、接触器、时间继电器、二次回路熔断器就可以了,变频启动、星三角启动、自藕变降压启动都可以。
一台功率为
30KW的电机
,怎样为它选择接触器,
热继电器
,保险为
多少安
?电线...
答:
30KW的电机,
电流60A
,如果直接启动的话启动电流180A至360A。因为有点转,选用接触器需要160A。热继电器选用JR36--100A,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
热继电器
怎么调试
30KW调多大电流
安倍怎么算
答:
热继电器
怎么调试,通常热继电器的整定值为
电动机
额定电流的0.95~1.05倍,
30KW电流
约28A(具体看一下电动机铭牌)。如果是通过电流互感器接的热继电器,则需要把互感器的变比考虑进去。
正泰JR63的
热继电器
能带
30KW的电机
吗?
答:
正泰只有JR36热继电器。对于交流三相380V电动机而言,额定功率30kW的额定电流按
60A
估算,热继电器整定电流一般取电动机额定电流的(0.95-1.05)倍,建议选用JR36-63/40-63A
电机
功率是
30kw
电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型...
答:
30kW电机星角启动,最好用BVR线16平方 6根穿管使用,空气开关用100A,接触器用95-100A的,热继电器如果串到回路里,额定电流才一半。可用28/45的,整定在30A上,如果放在进线端,额定电流
60A
.可用58/75的,整定在60A上,或按电机的实际电流1.2倍整定....
水泵
电机
是
30KW
,继电器和
热继电器
应该用
多大
的?
答:
应该叫接触器啊,不是叫继电器了。你的
30KW
,你的相线额定工作
电流
约50到55A,但启动时的短时工作电流有可能在4--6倍之间,如果是四极
电机
可能在4倍,如果是两极电机则有可能在6倍左右。建议你选用大于100A的接触器和
热继电器
,当然接触器略大一些是没有坏处的,只是成本稍高一点儿。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器怎么调电流大小
30kw电机热保护调多大
30kw电动机热继电器整定范围
30千瓦用多大的热继电器
多大电机加三相热继电器
30KW星三角启动用多大空开
30千瓦380v电机配多大接触器
30kw电机用多大空开和接触器
30kw电机用多大的空开