11问答网
所有问题
当前搜索:
33kw380v用多大空开
32千瓦
380v用多大空开
答:
32千瓦380V用100A空开
。根据查询相关信息显示,电力计算公式,32千瓦380V的电流为85A,所以32千瓦380V用100A空开,为了保证安全,要使用更大的空开,防止电流过大造成的安全隐患。
33
个千瓦
380
伏的配
多大
控开
答:
按照33KW符合功率因数0.81计算,负荷电流为62A,选择空开如下:
1、假如这是单一负荷,空气开关选择:额定电流100A;整定电流为80A
;2、假如这是非单一负荷,空气开关选择:额定电流100A;整定电流为60A;
33
千瓦
380v
电压需要
用多大空开
?
答:
如果是单电机由于启动电流大,要用250A以上,电阻类(电炉等)则150A以上
,一般选空开是工作电流在额定电流的50%左右,选大了性价比不高,选小了空开易损坏或者误动作
用电总功率35千瓦
380v
应该选择多少平方的电缆线和
空开
?
答:
用电总功率35千瓦380v应该选择16平方的电缆线和/1.732空开
。三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)。即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右。可以选用16平方或者以上的铜线电缆。安全载流量 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确...
380v
31kw用几安培的开关。是怎么运算过来的
答:
你好,如果三相电的功率因数以0.85计算,则该
空气开关
能承受的功率为:31KW/
380
/1.732/0.85=55A 然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。断路器选择63A或者100A,三相电根据经验计算,一个千瓦电流约等于2A。
3千瓦
三相电机
用多大空气开关
?
答:
3千瓦
三相电机额定电流6A多,宜选用10A
空气开关
。
33
千瓦的家庭电器
用多大
4p
空开
答:
33kw
3相
380V
感性设备 额定电流 70A 选用100A
空开
30千瓦
380v
配
多大空开
?
答:
答:30千瓦
380V
配C60(额定工作电流为60A)
空开
。解析:30kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=30000/(1.732×380×0.8)≈57A,即30...
380V
100A三项
空开
直接接三项
3KW
电机可行?
答:
答:
380V
100A三相
空开
直接接三相
3kW
电机不可行。解析:380V100A三相空开的额定工作电流为100A,而三相3kW电机的工作电流,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=3000/(1.732×380×0.8)≈5.7A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为...
3kw
电机
用多大空气开关
和漏电开关
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw用
13.636A的
空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于
380V
,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,
3KW
的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v3千瓦用多大的空开
三相电32千瓦用多大空开
三相负载功率32kw空开是多少
3000w三相电机用多大的空开
32kw用多大空开公式
3kw电机380v用多大空开
三相三千瓦电机用多大空开
32千瓦用多大的空气开关
3千瓦三相电机配多大空开