法律分析:我国国家标准规定,
电压偏差的允许值为: 35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%
。. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。. 220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。法律依据:《供电营业规则》 第六条 供电企业供电的额定电压...
供电
电压允许偏差范围
答:
35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7
用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ±5 10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7 220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10 ...
我国对
电压允许偏差
和频率允许偏差是如何规定的?
答:
对于35kV及以上的供电,以及对电压质量有特殊需求的用户,
允许的电压偏差为额定电压的±5%
。10kV及以下高压供电和低压电力用户,允许的电压偏差为额定电压的±7%。而对于低压照明用户,允许的电压偏差则稍大,为额定电压的±10%。电力系统频率的允许偏差在《电能质量电力系统频率允许偏差》(GBT15945-1995)中...
电压偏差
最大
允许范围
是多少?
答:
电压偏差最大允许范围是-10% ~ +10%
。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和
不超过额定电压的10%
。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(3...
我国对
电压允许偏差
和频率允许偏差是如何规定的?
答:
《电能质量供电
电压允许偏差
》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)
35kV及
以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)
10kV
及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~-...
电压允许偏差范围
是多少?
答:
10kv电压允许偏差范围为额定电压的±7%。说明:中国标准规定,电压偏差的允许值为:35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%;10kv(伏)
及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%
;220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。电压的介绍:电压,也被称作电势差...
电网
电压允许偏差范围
?
答:
《电能质量供电
电压允许偏差
》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)
35kV及
以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)
10kV
及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ ...
电压
的
偏差
是多少
答:
电压偏差
△U也常用与系统标称电压的百分比表示。即:式中:△U--电压偏差百分比;U一实际电压:UN电网标称电压。供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际
电压与
系统标称电压之差称为电压偏差。电压偏差也常用与系统标称电压的百分比表示。
35kV及
以上,
10kV
及以下三相电,220v单相电电压等级下
允许
的
电压偏差值
是...
答:
35kV及
以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%;
10 kV
及以下三相供电
电压允许偏差
为标称系统电压的±10%;单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
我国国标对
10KV及
以下系统规定的
电压
波动
允许值
是多少
答:
根据中华人民共和国国家标准电能质量标准:
35kV及
以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%;
10 kV
及以下三相供电
电压允许偏差
为标称系统电压的±10%;单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。