变电站母线接线形式
答:
单母线分段接线形式广泛应用于中小容量的发电厂、变电所低压侧系统。单母线带旁路接线形式由于装设旁路母线投资大、结线复杂,一般在60KV及以上的
电力
系统中,为防止
线路
停电造成重要负荷大面积受影响时可以采用。一个半断路器接线方式常用于超高压变电站,以提高
供电
的可靠性。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
某
35kV线路
全长为35km?当全线为无架空地线的同杆双
线路
时,下面电容电流...
答:
【答案】:D 根据《
电力
工程电气设计手册》(1)第6-9节第一条第(四)款,计算如下:Ic4=1.6Ic2=1.6X3.3075=5.292(A)
加油站与
35kv电力线路
水平距离
答:
验收规范中有规定:35-110kV送电
线路
跨越公路与路面最低距离不得小于7米;如果觉得答案解决了你的问题,请采纳,有问题可继续追问,如未回答追问,可能是不在哦
35kV
电压、LGJ-120导线
供电
,负荷6000kW,
线路
长度3公里,此段线路的理...
答:
35KV线路
LGJ-120/25电阻率为0.27/km,电抗0.392Ω/km;根据P=U*I,推出:负荷电流I=6000/35=171.43A,理论线损△P=I²R=23804W,
有一条
35KV
架空
电力线路
,导线为LGJ-150,线路全长50KM,输送功率是_百度...
答:
X=0.
35
×50=17.5Ω;R=0.4×50=20Ω ΔU=(17.5×1000+20×3000)/35=2214.3V ΔU%=2214.3/(35×1000)×100=6.33
35kv电力线路
可以下穿10kv电力线路吗?
答:
这个是可以穿十千伏的
电力线路
的不用担心安全问题
某
35kV线路
全长为35km?当全线为架空地线的架空线路时,下面电容电流正确...
答:
【答案】:B 根据《
电力
工程电气设计手册》(1)第6-9节第一条第(四)款,计算如下:Ic1=3.3XUeLX1O3=3.3X35X35X1O3=4.0425(A)
4).
35KV
单侧电源
线路
应装设哪些相间短路保护?
答:
一般装设过流三段式保护 过流一段(无时限速断保护),过流二段(带时限速断保护),过流三段(过流保护),
主网与配网:
电力供应
的顶梁柱与默默无闻的服务者
答:
主网:
电力供应
的顶梁柱主网作为电力供应的顶梁柱,承载着
35KV
以上的电压等级,连接着配电网与发电厂,确保电流能够稳定地输送到每一个角落。配网:默默无闻的服务者配网是35KV及以下电压等级的
供电
网络,它们为我们提供着源源不断的电力。这些
线路
组合在一起,形成了配电网络,通常简称为配网。 抢首赞 评论 分享 ...
35kv
线电压和相电压各是多少?
答:
一定要这样说的话,
35kv
的线电压和相电压都是 35kv。因为:星形U线=√3U相;对于三角形接线系统:U线=U相 110kv以上一般星形,35kv及以下三角形。如果不考虑理论,只考虑实际,
线路
间电压(相电压)35kv,对地(线电压)约20.3kv