11问答网
所有问题
当前搜索:
35kv线路交叉跨越安全距离
架空电力线的要求有哪些?
答:
为保证
35kV
及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力
线路安全
运行,制定本规范。本规范适用于35kV及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。有...
110
kV线路
与接地体的
安全距离
?
答:
不也只要1m的
交叉距离
就够了吗?"你这个意见完全不正确!根据我的运行经验,如果110kV线路
跨越35kV线路
的地线只有1米在天气恶劣是出问题的机遇很大.因为线路的热胀冷缩和刮风等因素的影响对线路的
安全
运行极其不利.以上是我的个人观点,欢迎大家指正和积极参加讨论....
什么是ADSS光缆?
答:
1、光缆规程参数①与高压线最小
距离
:根据国际电力
安全
法规(NESS)中235条款,具体规范为:与
35kV
高压线最小距离为:1.0m;与110kV高压线最小距离为:2.0m;与220kV高压线最小距离为:3.0m。②相线与光缆最小距离(SD)SD=E/15 其中:SD(英寸)最小距离E:相导线与大之间的电压(kV)③
交叉跨越
最小...
带电作业是什么意思??
答:
并戴绝缘手套和
安全
帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具.;高低压同杆架设,在低压带电
线路
上工作时,应先检查与高压线的
距离
,采取防止误碰高压带电设备的措施.在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路...
110千伏的高压
线
离居民住宅的
安全距离
是多少?
答:
《国家电网安全规程》规定110kV高压线不停电
安全距离
是1.5米,当然这是针对
线路
工人上杆上塔操作的,带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按1.5米算,反正离得越远越好。10米高的高压线下人车通行是安全的。10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的,如果供电公司在你建房子之前立的杆子,...
农村用户电线与地面的
距离
答:
② 在任何情况下导线的任一点对地应保证有足够的
安全距离
; ③ 遇到
跨越
时,若
线路
从被跨越物上方通过,电杆应尽量靠近被跨越物(但应在倒杆范围以外),若线路从被跨越物下方通过,
交叉
点应尽量放在档距之间;跨越铁路、公路、通航河流等时,跨越杆应是耐张杆或打拉线的加强直线杆。 杆长的确定 弧垂:在档距内,导线的...
输电线铁塔高度有要求吗?
答:
具体高度要求主要由以下一些因素决定:1、
线路
电压等级:保证
安全
的最小
距离
,也叫电气间隙,画在断面图上是个圆,所以也叫间隙圆。电压等级越高,距离也就越大。2、大地或
交叉跨越
物的不同类别,除了上面第1条的要求以外,增加一定的安全裕量:比如同样是大地,对耕地和山区人际罕至之地的要求就不同...
电力系统保证
安全
的技术措施是什么?
答:
2.1.1 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等
线路
断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。2.1.2 断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。2.1.3 断开危及线路停电作业,且不能采取相应
安全
措施的
交叉跨越
、平行和同杆架设线路(...
架空通信光缆验收注意的事项
答:
12.光缆不应与杆塔产生碰撞和摩擦;13.在满足以下条件情况下,ADSS 光缆的架设应使线路杆塔受力最小。ADSS 光缆与地面及
交叉跨越
物的最短距离要求如下:a)居民区(村庄)6m b)铁路7.5m c)公路6m d)房屋垂直距离2.5m e)通信
线交叉距离
1m f)10kV 电力线交叉距离1.5m g)
35kV
带电导线、...
架设室外电缆、电杆需注意哪些
安全
!
答:
26. 进行
线路
停电作业前,应做好断开发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)、断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)、断开危及该线路停电作业,且不能采取相应
安全
措施的
交叉跨越
、平行和同杆架设线路(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力线路交叉跨越规定
35千伏线路对耕地的距离
35kv跨步电压安全距离是多少
35kv母线安全距离是多少