答:
36kw的三相电器工作时需要的电流较大,因此电缆的选择要注意。根据国家电气规范,
36kw三相电器所需的电缆的截面积应该为28mm2
,这是因为电缆的截面积越大,电阻就越小,传输的电流就越大,这样可以保证设备能正常运转,同时也能保护电器设备不受损害。另外,除了电缆截面积外,安装电缆的长度和环境条件也...
电机功率
36kw
要用多粗的铜
电缆
?
答:
36千瓦要用29mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率36kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=36/1.732/0.38/0.8=36/0.53=68A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流68A,查电缆手册YJV知,需要29mm²的铜电缆。
三相
电炉
三十六
千瓦
用多大电缆线
答:
16平方的,36/13=12KW,12KW/380V=31.58A,
选用16平方电缆线
。要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中...
380V
36
千瓦,电流是
多大
,怎么计算的?用多粗的线?
答:
如果三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数, 36KW/380/1.732/0.85=64A。根据电缆对照表,
建议选择16平方的电缆
。380v总功率36千瓦加热器,每根12千瓦,分别接三根线,每根电流是多少,用多粗的线三相电热电路计算公式:I=P/1.73×380,36000÷657.4=54.8A,每根电流约为5...
16平方铝线
能带动
36
千瓦电加热管吗
答:
能。16平方铝线能带动36千瓦电加热管。
36kw三相加热用16平方电缆
,三相电炉三十六千瓦可以采用3x16平方的铜芯电缆或3x25平方的铝芯电缆。
一台
采用三相
电供电的设备,功率是
36KW
,应该采用多少平方的铜芯
电缆线
来...
答:
架空,地沟,穿管等等,几根在一起走,5)电缆最高工作环境温度。6)电机工作方式,上述条件要知道才能算出最小的线径,要不然就只能估算,
36kw
380伏特电压,额定电流大概为70安培,如果电缆不是很长,环境温度不高,25
的电缆
就可以了,反之,电缆很长,环境温度很高,最好用35的。
36kw用多大电缆线
答:
16平方毫米。
36
千瓦的电流等于72安培,在采用铝芯
电缆
供电线路中,需要用16平方毫米的铝芯电缆。
电热
三相36Kw用多大电缆线
答:
一平方铜缆带2000的功率电器
36KW的
电加热棒需要多粗
的电缆
接,
三相
的,一根9KW,总计4根,需要的电 ...
答:
16平方
的电缆
36KW
电机380v,应该用多少平方
电缆
答:
25mm²的铝
电缆
,16mm²的铜电缆。功率
36kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=36/1.732/0.38/0.8=36/0.53=68A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流68A,查电缆手册YJV知,25mm²的铝电缆,16mm²的铜电缆。